中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分(2013年版).pdf
savionlee
savionlee Lv.13
2014年01月21日 10:12:12
只看楼主

中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分(2013年版).pdf

中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分(2013年版).pdf
56a118c8c19e8da4e785.rar
29.6 MB
立即下载
72e7c43dde1569092db9.rar
28.3 MB
立即下载
免费打赏
lpt001
2014年01月21日 18:35:27
2楼
正需要 感谢楼主
回复
ys-007
2014年01月22日 00:26:23
3楼
感谢楼主共享
回复
fitzsimmons
2014年01月28日 23:36:25
4楼
下载 好好研究一下。。
回复
savionlee
2014年01月31日 16:17:22
5楼
马年行大运
回复
xiaolizi0913
2014年02月01日 09:47:24
6楼
路过,了解了解。
回复
zhugeguang
2014年02月02日 09:36:44
7楼
谢谢楼主的分享。但此版编辑错误甚多,使用时注意和规范原文对照。
回复
zhugeguang
2014年02月02日 09:50:04
8楼
W]IBJ_]ML0FGQ[V9X_1WKJ4.jpg现举例说明之:页7-2-8:抗震规范2010的5.1.6原文是:5.1.6 结构的截面抗震验算,应符合下列规定:
1 6度时的建筑(不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应符合有关的抗震措施要求,但应允许不进行截面抗震验算。
2 6度时不规则建筑、建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。
注:采用隔震设计的建筑结‘构,其抗震验算应符合有关规定。
而此版书还是旧规范的。
回复
zhugeguang
2014年02月02日 09:52:44
9楼
2、页7-2-9:表5.2.5及表4.3.12与两个规范的原文均不一致。
3、页7-2-12:本页有两个表5.4.2且与规范原文不一致。
4、页7-3-9:6.3.3 中第1款中“梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%”,GB50011-2010 已取消,将为非强制条文。
5、页7-3-10:表6.3.3有注2,遗漏。
6、页7-3-13:表6.3.7-2:数字1应为10.
7、页7-3-14:表11.4.12-1与规范原文不一致。
8、页7-3-14:正文倒数第7行,“小于”应为“不大于”
9、页7-3-17:11.7.14的注在“对高度不超过24m”后应加“且剪压比很小”。
回复
zhugeguang
2014年02月02日 09:55:19
10楼
这样的大红书《中华人民共和国工程建设强制性标准》错误百出,怎么可以交代?
回复
九天之上
2014年02月12日 11:27:13
11楼
很好的资料,收下了
回复

相关推荐