关于谐波测量的问题
anhuidiangong
2014年01月21日 08:22:11
只看楼主

昨天在现场测配电系统的谐波本人方法:将取样电流和取样电压接在电容柜,手动投切电容柜电容,然后测出谐波问题来了,专家为清华大学电气实验室博士,说这种方法不对,取样电压电流线取在主柜,我看他们操作都捏了一把汗,那么大的主柜,取电压,套互感器,然后测的数据和我测的还一样。专家来了,我迷惑了,以前师付都是这教我的,这个到底怎么测啊?

昨天在现场测配电系统的谐波
本人方法:将取样电流和取样电压接在电容柜,手动投切电容柜电容,然后测出谐波
问题来了,专家为清华大学电气实验室博士,说这种方法不对,取样电压电流线取在主柜,我看他们操作都捏了一把汗,那么大的主柜,取电压,套互感器,然后测的数据和我测的还一样。专家来了,我迷惑了,以前师付都是这教我的,这个到底怎么测啊?
免费打赏
a445115689
2014年01月21日 11:34:02
2楼
准确讲,谐波测量应该是在负载的前端。
回复
fitman
2014年01月21日 12:12:09
3楼
你的方法是测量流入电容柜的谐波。一般是电容器经常损坏后判定责任时用的。
他的方法是测量系统的谐波,用来判定是否要整治。
一般情况下两个都要测的。
回复
anhuidiangong
2014年01月21日 12:30:07
4楼
哦,谢谢啊
回复
wboy8759
2014年01月21日 13:36:40
5楼
各处都可以测,看你测试的目的是什么。
回复
cz13306196492
2014年01月21日 13:41:54
6楼
路过,学习下
回复
wheelerlau
2014年01月21日 15:53:17
7楼
我之前测过的是直接从发电机组的出线测试的~~~~~~~~后面师傅说谐波主要是是由于发电机组的截距决定的。那时候就是客户的一台机组谐波总是快接近5%。
回复
wboy8759
2014年01月21日 21:51:43
8楼
wheelerlau 发表于 2014-1-21 15:53 我之前测过的是直接从发电机组的出线测试的~~~~~~~~后面师傅说谐波主要是是由于发电机组的截距决定的。那时 …发电机的谐波主要是三次谐波突出问题。
回复
wheelerlau
2014年01月24日 15:45:34
9楼
wboy8759 发表于 2014-1-21 21:51 发电机的谐波主要是三次谐波突出问题。恩~~~是的,主要是三次谐波,不过三分之二截距的谐波很小。我们做并机,分两组的。两组才用的是不同的截距。结果很明显。三分之二截距的明显谐波很小,八分之七的在负载(纯电阻负载)100%时谐波接近5%。截距抑制的性能不同吧。
回复

相关推荐

APP内打开