请教两个问题。。。
wuhuayu333
wuhuayu333 Lv.4
2014年01月20日 15:19:50
来自于工程监理
只看楼主

1、本工程门厅独立基础在(LL)梁和柱未达到强度就进行回填,(为了迎接检查)2、回填后未进行分层夯实,现才用灌水进行夯实(补救)望大神们给鄙人拟个监理通知单,小弟在此谢谢!祝:大家新年快乐!

1、本工程门厅独立基础在(LL)梁和柱未达到强度就进行回填,(为了迎接检查)

2、回填后未进行分层夯实,现才用灌水进行夯实(补救)


望大神们给鄙人拟个监理通知单,小弟在此谢谢!


祝:大家新年快乐!


免费打赏
tjhe1026
2014年01月27日 17:12:29
2楼
不如你先起草个《监理通知》,然后让网友帮你修改。心诚则灵。
回复
csjwwgx
2014年01月29日 08:52:55
3楼
现在发监理通知已经晚了。致函建设单位、承包人找设计单位核算强度吧
回复
已不拉兮莫为奇
2014年02月03日 02:49:30
4楼
土方回填是需要旁站的呀! 现在才下通知是不太晚了,回填当时就该旁站并记录情况,实在处理不了就该上报(总监、质监站),发现问题,处理不了的基本程序。。。建议按 csjwwgx 同志说的做!
回复
tjhe1026
2014年02月12日 17:06:08
5楼
质疑“独立基础在(LL)梁和柱未达到强度就进行回填”。请告诉:回填土时对混凝土构件的强度要求?要说拆模板时对砼强度有要求,还可以理解。那么,回填土对砼强度也有要求吗?在验收规范、施工工艺、设计文件……中如果有规定,请1楼赐教。
回复