大家不可盲目乐观,——小心题目陷阱!
zongneng
zongneng Lv.7
2007年09月24日 21:50:01
只看楼主

看起来今年大家的成绩都不错,但不可盲目乐观,处处有陷阱。许多考题暗藏杀机,每一种错误的解题方法都有一个错误的答案在那里等着你,所以不到成绩下来,一切都是未知数。本人发现了几个题目的陷阱,拿出来跟大家交流:1、手术室照度的题,大家已经讨论过了,出题目的设了LPD值按照度修正的陷阱,看规范不仔细的就吃亏了,很多人上了当,还以为自己做对了。2、有一题变压器防火间距的题,挑选错误的答案,有一个“变压器防火墙高度不宜低于油枕”,规范是“应高于油枕”,两者有区别,所以应该选这个答案。

看起来今年大家的成绩都不错,但不可盲目乐观,处处有陷阱。许多考题暗藏杀机,每一种错误的解题方法都有一个错误的答案在那里等着你,所以不到成绩下来,一切都是未知数。

本人发现了几个题目的陷阱,拿出来跟大家交流:

1、手术室照度的题,大家已经讨论过了,出题目的设了LPD值按照度修正的陷阱,看规范不仔细的就吃亏了,很多人上了当,还以为自己做对了。
2、有一题变压器防火间距的题,挑选错误的答案,有一个“变压器防火墙高度不宜低于油枕”,规范是“应高于油枕”,两者有区别,所以应该选这个答案。
3、计算线路的电压损失,CosФ=0.93(超前),SinФ应该为负值,计算的电压损失应该是0.5%,很多人也上了当。
4、三类防雷建筑物的屋面避雷网,除了20X20,24X16外,10X10,8X8等比这个小的也符合规范规定,也应该算对。
5、照明导线的校核,根据《建筑照明设计标准》,导线应不小于1.5mm2,所以只有C、D选项是对的,很多人选了四个答案。

就记住这么多了,希望更多的朋友来补充。
免费打赏
wang-2008
2007年09月24日 23:57:47
2楼
“变压器防火墙高度不宜低于油枕”,见GB50060-1992 5.4.7条
回复
liyc008
2007年09月25日 07:31:17
3楼
考试不容易,向各位考友表示最高和最好的敬意
回复
linjing_vi
2007年09月25日 08:25:31
4楼
“三类防雷建筑物的屋面避雷网,除了20X20,24X16外,10X10,8X8等比这个小的也符合规范规定,也应该算对。”
如果这么说的话我这题就错了,但不是被题忽悠的,我是仔细想过的,题目说“应”为多少,所以我认为10*10,8*8不能算“应”,所以我没选这两项
回复
zongneng
2007年09月25日 08:36:45
5楼



我查的是GB50059--92,第4.6.4条是“墙应高出油枕顶”,规范不一致啊
回复
sunlight1689
2007年09月25日 09:07:26
6楼
文字游戏,岂能出现在国家级考试的试题中?
一个合格的工程师,一知设计原则,二知设备选型参数与设计参数的吻合,三知设备安全人身防护要求。

出这样的试卷很难让人看出命题组的命题原则是什么?
回复
飞影道人
2007年09月25日 09:24:56
7楼

挣钱!!

回复
chatone
2007年09月25日 11:57:24
8楼
"计算线路的电压损失,CosФ=0.93(超前),SinФ应该为负值,计算的电压损失应该是0.5%,很多人也上了当"
不要自作聪明,如果这样算,功率因数再小一些的话,电压降要成负值了,难道容性负载有升压功能?
回复
chenj6002
2007年09月25日 11:57:34
9楼
对,我也认为储油池有问题.5.7T的变压器油用100%储油池那得多大呀,1000KG以下的才用100%的储油池.
回复
stdlhhs
2007年09月25日 13:07:05
10楼
蓄油池错,没有考虑环保
回复
yhc91
2007年09月25日 15:30:25
11楼
陷阱正多,最好有一个权威的答案,让我们学习学习,以便能参加明年考试