请教焊缝拉裂原因及处理办法
mengfeng1234
mengfeng1234 Lv.11
2014年01月20日 10:43:06
只看楼主

本帖最后由 mengfeng1234 于 2014-2-7 11:40 编辑 请教各位大神,桁架上弦节点与埋件连接部位被拉裂了,这个会是什么原因?有没有处理办法?急!坐等答复。谢谢各位了!牛腿被拉裂的图片在下面,请大家也看看是啥原因?

本帖最后由 mengfeng1234 于 2014-2-7 11:40 编辑

请教各位大神,桁架上弦节点与埋件连接部位被拉裂了,这个会是什么原因?
有没有处理办法?急!坐等答复。谢谢各位了!
牛腿被拉裂的图片在下面,请大家也看看是啥原因?
tiemabing
2014年01月20日 11:22:38
2楼
角钢此处做法不良。1,垂直焊缝如此撕裂,是有水平方向力,应为桁架受热后收缩所致,正常桁架端部连接应为活动是,而非焊接固接。
回复
jzz1031
2014年01月20日 11:44:51
3楼
就一张图片看不出问题,感觉是结构内应力得不到释放,或许是温度应力,从焊口断面看焊接质量不好
回复
mengfeng1234
2014年01月20日 14:36:26
4楼
tiemabing 发表于 2014-1-20 11:22 角钢此处做法不良。1,垂直焊缝如此撕裂,是有水平方向力,应为桁架受热后收缩所致,正常桁架端部连接应为活 …是的,请问有无处理办法?二十几个桁架都裂了。能如何处理?
回复
mengfeng1234
2014年01月20日 14:36:52
5楼
jzz1031 发表于 2014-1-20 11:44 就一张图片看不出问题,感觉是结构内应力得不到释放,或许是温度应力,从焊口断面看焊接质量不好是的,被拉的,有无处理办法?
回复
aniro
2014年01月21日 09:46:14
6楼
本帖最后由 aniro 于 2014-1-21 10:11 编辑

看看图纸怎么做的呀,看你的照片显示的桁架端部有螺栓孔,为什么还用焊接呢?
原因:个人认为并非楼上几位所说的温度应力所致,而是自重产生的挠度。上弦构件大部分是承受压力较多的压杆,下弦承受的则是拉力较多,这也是为什么网架和桁架上弦杆大部分都比下弦杆粗的原因。看照片的话你的桁架应该还有个下弦连接,下弦肯定没有开裂吧?所以,开裂原因就是桁架自重导致的挠度产生的。
修复办法(仅供参考):准备千斤顶(视桁架跨度及重量)、钢管(管端用钢板封堵用来架设千斤顶),钢管顶端用揽风绳固定,开顶吧,顶到桁架原始安装状态的标高;连接板部分严格按照图纸施工使用螺栓连接,连接完成后慢慢松开千斤顶,最后,测量现在桁架的挠度并与图纸设计挠度比较。
最后说一句,多花几百元,找个靠谱的焊工吧。
回复
nongyue005
2014年01月21日 09:51:33
7楼
支持一个支持一个支持一个支持一个
回复
chyw19900817
2014年01月21日 10:29:33
8楼
可能是操作方面的原因,楼主可以找专业人士看一下
回复
gengjianwei198212
2014年01月21日 10:36:52
9楼
看看。。。。。。。。。。。。。。。
回复
天地不言
2014年01月21日 10:56:33
10楼
切除掉,使用螺栓连接?
回复
chyw19920629
2014年01月21日 11:11:08
11楼
楼主可以询问一下领导的意见再做决定
回复

相关推荐