本帖最后由 westinghouse2013 于 2014-1-20 10:19 编辑 某电网企业110kV变电站,两路电源进线,两路负荷出线(电缆线路),进出线对端均为系统内变电站,四台主变压器(变比为110/10.5kV);110kV为单母线分段接线,每段母线接一路进线,一路出线,两台主变;主变高压侧套管CT变比为3000/1A,其余110kV CT变比均为1200/1A,110kV三相短路电流最大运行方式下为18kA,最小运行方式下为16kA,10kV侧最大最小运行方式下三相短路电流接近为23kA。110kV母线分段断路器装设自动投入装置,当一条电源线路故障,断路器跳开后,分段断路器自动投入。
某电网企业110kV变电站,两路电源进线,两路负荷出线(电缆线路),进出线对端均为系统内变电站,四台主变压器(变比为110/10.5kV);110kV为单母线分段接线,每段母线接一路进线,一路出线,两台主变;主变高压侧套管CT变比为3000/1A,其余110kV CT变比均为1200/1A,110kV三相短路电流最大运行方式下为18kA,最小运行方式下为16kA,10kV侧最大最小运行方式下三相短路电流接近为23kA。110kV母线分段断路器装设自动投入装置,当一条电源线路故障,断路器跳开后,分段断路器自动投入。
假设已知主变高压侧装设单套三相过电流保护继电器动作电流为1A,请校验该保护的灵敏系数为下列:
(A)1.58 (B)6.34 (C)13.33 (D)15
——————————————————————————————————
校验该过电流保护灵敏度系数的电流应为:最小运行方式下,变压器低压侧引出线处两相短路电流时流过保护安装点的短路电流。
题目已知了10kV侧最小运行方式下的三相短路电流,但以此并不能算出来此时高压侧流过的故障电流。因为变压器低压侧两相短路时,流过高压侧的故障电流的大小和变压器的联接组别以及高低压侧的相位偏移有关。变压器若为Y/d11,那么高压侧故障电流最大相的电流值为23kA×10.5/110,此时灵敏度为1.83
本题并未给出变压器的联接组别,该如何考虑?
