正泰变频器的问题 请高手指点一下 谢谢
yangwenbin8519
2014年01月19日 00:16:00
只看楼主

额定功率为1.5KW的变频器负载为0.75KW的石灰给料机,变频器额定电流3.75A 电机额定电流1.52A,按给定公式计算过载系数应为40%的曲线,可是实际运行中 变频器显示运行电流为0.9A 每隔10分钟左右就会跳一次过载,后来将过载的系数调整为65%,变频器一整天都没有再跳掉,请教一下这是什么原因?电机在空载和带载的情况下,运行电流都是0.9一直维持不变,不知道是不是因为互感器故障导致的情况?长期的放大过载系数怕会导致电机的烧毁,请高手帮忙指点一下故障的原因。谢谢!

额定功率为1.5KW的变频器负载为0.75KW的石灰给料机,变频器额定电流3.75A 电机额定电流1.52A,按给定公式计算过载系数应为40%的曲线,可是实际运行中 变频器显示运行电流为0.9A 每隔10分钟左右就会跳一次过载,后来将过载的系数调整为65%,变频器一整天都没有再跳掉,请教一下这是什么原因?电机在空载和带载的情况下,运行电流都是0.9一直维持不变,不知道是不是因为互感器故障导致的情况?长期的放大过载系数怕会导致电机的烧毁,请高手帮忙指点一下故障的原因。谢谢!
免费打赏
waitinhope
2014年01月19日 00:26:49
2楼
变频器和荷载应该对应的呀,为什么用65%呢?
回复
yangwenbin8519
2014年01月19日 08:50:19
3楼
waitinhope 发表于 2014-1-19 00:26 变频器和荷载应该对应的呀,为什么用65%呢?这个我是根据正泰变频器给定的过载公式计算的啊 负载最大电流/变频器额定电流乘以100%
回复
yangwenbin8519
2014年01月19日 08:50:57
4楼
waitinhope 发表于 2014-1-19 00:26 变频器和荷载应该对应的呀,为什么用65%呢?这个我是根据正泰变频器给定的过载计算公式算的啊
回复