空调缺氟后连接管是否会结霜?
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2014年01月18日 13:33:52
只看楼主

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:35 编辑 如空调使用R22制冷剂,当低压压力低于3.99公斤表压时,对应的温度就是0度及以下了。也只有在低于此压力的情况下,连接管才有可能结霜。当压力是3公斤表压的时候,其对应温度是-7度了,-7度的温度经过连接管时怎么会不结霜?只要温度低于0度后就会有结霜现象。 缺氟粗管结霜的程度,取决于连接管的长短,保温的效果,外界气温的高低,系统少氟的程度!有可能会结到粗管阀,也有可能只结到粗管的2/3、或1/3等等。

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:35 编辑

如空调使用R22制冷剂,当低压压力低于3.99公斤表压时,对应的温度就是0度及以下了。结霜是液态制冷剂产生沸腾蒸发吸热后的结果。液态制冷剂在内机蒸发器里与风机带来空气中的热量进行热交换,产生沸腾而蒸发成低温蒸汽。风机不断送风循环,蒸发器里的低压液体不断换热,不断蒸发,最终全部蒸发成低温蒸汽。正是这种低温蒸汽在粗管的输送中,冷量通过管壁传出,与外界热空气接触吸热,把空气中的水分凝固成霜,凝结在管表面,这就是制冷剂物理变化的现象过程。当压力过低,也就是系统缺氟过多时,粗管可能结不起霜,因为此时蒸发量小,蒸发后的低温蒸汽的过热度较大。只有在3~4公斤表压之间时粗管结霜的可能性最大。当然,连接管必须要有良好的保温;不能是加长管;也不能是空调外机完全暴露在炎热下;在气温很炎热的情况下实现粗管结霜。气温越低时,结霜现象越容易体现。
此外还有内机蒸发器脏,风量不足,滤网堵塞,连接管过分扭折等,也会造成粗连接管结霜。系统制冷剂过多过剩时,只会造成系统的压力过高,压力提升,对应的温度也提升,所以压力和温度高反而结不了霜。如同低压超过5公斤表压时,出风温度反而升高了。
其实只要一试就清楚了,把低压压力人为降至3~4公斤表压之间,开机一段时间,就会出现细管先结霜,粗管后结霜的现象。

免费打赏
maomaomelr
2016年11月21日 08:27:16
22楼
谢谢老师!!!
回复

相关推荐

APP内打开