空调缺氟后连接管是否会结霜?
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2014年01月18日 13:33:52
只看楼主

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:35 编辑 如空调使用R22制冷剂,当低压压力低于3.99公斤表压时,对应的温度就是0度及以下了。也只有在低于此压力的情况下,连接管才有可能结霜。当压力是3公斤表压的时候,其对应温度是-7度了,-7度的温度经过连接管时怎么会不结霜?只要温度低于0度后就会有结霜现象。 缺氟粗管结霜的程度,取决于连接管的长短,保温的效果,外界气温的高低,系统少氟的程度!有可能会结到粗管阀,也有可能只结到粗管的2/3、或1/3等等。

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:35 编辑

如空调使用R22制冷剂,当低压压力低于3.99公斤表压时,对应的温度就是0度及以下了。结霜是液态制冷剂产生沸腾蒸发吸热后的结果。液态制冷剂在内机蒸发器里与风机带来空气中的热量进行热交换,产生沸腾而蒸发成低温蒸汽。风机不断送风循环,蒸发器里的低压液体不断换热,不断蒸发,最终全部蒸发成低温蒸汽。正是这种低温蒸汽在粗管的输送中,冷量通过管壁传出,与外界热空气接触吸热,把空气中的水分凝固成霜,凝结在管表面,这就是制冷剂物理变化的现象过程。当压力过低,也就是系统缺氟过多时,粗管可能结不起霜,因为此时蒸发量小,蒸发后的低温蒸汽的过热度较大。只有在3~4公斤表压之间时粗管结霜的可能性最大。当然,连接管必须要有良好的保温;不能是加长管;也不能是空调外机完全暴露在炎热下;在气温很炎热的情况下实现粗管结霜。气温越低时,结霜现象越容易体现。
此外还有内机蒸发器脏,风量不足,滤网堵塞,连接管过分扭折等,也会造成粗连接管结霜。系统制冷剂过多过剩时,只会造成系统的压力过高,压力提升,对应的温度也提升,所以压力和温度高反而结不了霜。如同低压超过5公斤表压时,出风温度反而升高了。
其实只要一试就清楚了,把低压压力人为降至3~4公斤表压之间,开机一段时间,就会出现细管先结霜,粗管后结霜的现象。

免费打赏
qetuo6199
2014年02月12日 12:28:43
12楼
专业解释,非常详细。谢谢!
回复
lxtxzjy
2014年02月12日 21:44:46
13楼
很少见到这些数据,谢谢
回复
shjdzh
2014年02月16日 15:21:25
14楼
zht2004 发表于 2014-2-12 10:11 楼主,学习并感谢你的试验现象记录结果描述。你的描述是否可按照“三段论”来理解如下:我觉得在保温正常的情况下,低压管结霜可以判断为缺氟或压缩机性能下降
回复
bbhalailai
2014年02月18日 10:03:21
15楼
:):):)支持下,普及基础知识很重要!
回复
王铜
2014年02月19日 08:04:01
16楼
如空调使用R22制冷剂,当低压压力低于3.99公斤表压时,对应的温度就是0度及以下了。也只有在低于此压力的情况下,连接管才有可能结霜。当压力是3公斤表压的时候,其对应温度是-7度了,-7度的温度经过连接管时怎么会不结霜?只要温度低于0度后就会有结霜现象。
回复
quqq163com
2014年02月20日 11:22:20
17楼
恩不错,学习了
回复
lihe56221
2014年02月20日 15:44:33
18楼
学习,学习!真不错!
回复
wangkai150
2014年02月21日 00:07:58
19楼
问下楼主当初是怎么解决这些问题的啊 是专门管暖通空调这一块的么
回复
ss19900502
2014年02月27日 14:28:36
20楼
好,谢谢共享,空调在压缩机正常运转时,出风口制冷效果明显下降了,肯定是缺氟了。
回复
wshgdxalllgh
2014年02月27日 22:09:25
21楼
有学习到!
回复

相关推荐

APP内打开