有的机器一到冬天制冷量是严重下降的,那么决定制冷量下降的因素主要是制冷剂质量循环量的降低还是焓湿图上制冷区间段焓差的减小?大家一起讨论下。还有问题就是膨胀阀此时的开度做如何的变化,到底有多少的节流能力?
有的机器一到冬天制冷量是严重下降的,那么决定制冷量下降的因素主要是制冷剂质量循环量的降低还是焓湿图上制冷区间段焓差的减小?大家一起讨论下。还有问题就是膨胀阀此时的开度做如何的变化,到底有多少的节流能力?
12楼
冬季制冷系统制冷量下降归根结底还是膨胀阀因压差变小导致制冷剂流量变小造成制冷量下降的结果,解决问题的办法就是提升冷凝压力,或者更换成电子膨胀阀,就系统而言实际上制冷效率是提升的而不应该是下降的
回复
13楼
学习了,谢谢分享
回复
14楼
斗战圣佛 发表于 2014-1-18 12:49 这纯粹是误区,系统还是那系统、压缩机还是那压缩机、库房还是那库房,冷凝压力比夏季还低,制冷量怎么会下 …很有见解,学习下
回复
15楼
2楼的朋友说得相当好
应该是冬季的制冷量要大些,当然,如2楼朋友所说,要控制好比较合理的冷凝压力,好像记得要保证膨胀阀两端有10-12bar的压差,才能保证蒸发器有足够的制冷剂液体供应
回复
16楼
新手学习中,谢谢
回复
17楼
长知识了,应该顶一下
回复
18楼
xiaohua185 发表于 2014-1-23 08:43 您是行家,学习了,冷凝压力靠关风扇和调小冷却水阀门来憋高,是吧?求指点。我之前单位使用的比泽尔活塞机的冰水(2度左右)机组没用容调,冬天温度低液体容易冷凝过冷,制冷量增大导致机器低压频繁停启机(冰水需求量使用时基本恒定,水箱内冰水温度低于1.7度停机,再低结冰干蒸),没什么好办法只有关掉随压机启动的那个风扇(3个风扇,一个系统启动开启,2个用高压控制)。。可以装个类似热力旁通阀的东西可以挖。。。。