冬季制冷量下降严重的问题(老话题)
hezhouxiang1989
2014年01月18日 10:45:01
来自于制冷技术
只看楼主

有的机器一到冬天制冷量是严重下降的,那么决定制冷量下降的因素主要是制冷剂质量循环量的降低还是焓湿图上制冷区间段焓差的减小?大家一起讨论下。还有问题就是膨胀阀此时的开度做如何的变化,到底有多少的节流能力?

有的机器一到冬天制冷量是严重下降的,那么决定制冷量下降的因素主要是制冷剂质量循环量的降低还是焓湿图上制冷区间段焓差的减小?大家一起讨论下。还有问题就是膨胀阀此时的开度做如何的变化,到底有多少的节流能力?
斗战圣佛
2014年01月18日 12:49:27
2楼
这纯粹是误区,系统还是那系统、压缩机还是那压缩机、库房还是那库房,冷凝压力比夏季还低,制冷量怎么会下降?应该会提高才对。
你所说的降低是因为你那制冷系统参数没有根据季节环境条件改变而合理控制,你那系统夏季和冬季运行其蒸发压力、冷凝压力是一样的吗?
建议气温再怎么低也要保证冷凝压力不要低于一定值,通常氨系统不低于0.8MPa,R22不低于1MPa;当然实际还要结合管道阻力。
否则你那膨胀阀会因压差过小而造成通过制冷剂流量严重不足。你家的自来水还要保证一定的水压不是!
回复
hezhouxiang1989
2014年01月18日 14:08:36
3楼
斗战圣佛 发表于 2014-1-18 12:49 这纯粹是误区,系统还是那系统、压缩机还是那压缩机、库房还是那库房,冷凝压力比夏季还低,制冷量怎么会下 …是滴,所以得控制一定得冷凝压力
回复
hezhouxiang1989
2014年01月18日 14:30:38
4楼
斗战圣佛 发表于 2014-1-18 12:49 这纯粹是误区,系统还是那系统、压缩机还是那压缩机、库房还是那库房,冷凝压力比夏季还低,制冷量怎么会下 …那这个时候蒸发器出口的过热度相比夏季有提高,膨胀阀开度相比夏季制冷是有所开大吗?
回复
海浪
2014年01月18日 15:39:32
5楼
得控制一定得冷凝压力
回复
刑天将军
2014年01月19日 23:30:54
6楼
这种情况也是有的,制冷剂回不来,就有这种情况,
回复
小花81260669
2014年01月23日 08:43:38
7楼
斗战圣佛 发表于 2014-1-18 12:49 这纯粹是误区,系统还是那系统、压缩机还是那压缩机、库房还是那库房,冷凝压力比夏季还低,制冷量怎么会下 …您是行家,学习了,冷凝压力靠关风扇和调小冷却水阀门来憋高,是吧?
回复
斗战圣佛
2014年01月23日 10:24:11
8楼
可以,当然最好是能够变频运行。
回复
luolanguang
2014年01月24日 07:22:41
9楼
膨胀阀是根据回气过热度来调节的,当热负荷一样时,膨胀阀夏季因高低压大会比冬季关的小,但进入蒸发器的流量是相同的
回复
ephone
2014年01月25日 16:18:42
10楼
这些都是采用热力膨胀阀的系统吧。采用电子膨胀阀会好些吧?
回复
tc430zhang
2014年01月26日 14:01:36
11楼
弄几个阀门控制 憋压啊 压缩机间歇运行
回复

相关推荐

APP内打开