重点设防类建筑的抗震设防要求的疑惑
zzk872040087
2014年01月17日 10:56:56
只看楼主

对于学校类的重点设防建筑,很多地方要求抗震设防要求提高一度;在抗震设防分类标准中重点设防建筑的抗震措施提高一度,而地震作用按照本地区的设防烈度计算;那么以6度为例,在satwe参数设置时,设防烈度应该填6度还是7度呢?以及下面的结构构件等级和构造措施是否提高,大家都是怎么理解的呢?

对于学校类的重点设防建筑,很多地方要求抗震设防要求提高一度;在抗震设防分类标准中重点设防建筑的抗震措施提高一度,而地震作用按照本地区的设防烈度计算;那么以6度为例,在satwe参数设置时,设防烈度应该填6度还是7度呢?以及下面的结构构件等级和构造措施是否提高,大家都是怎么理解的呢?
天柱
2014年01月17日 11:46:15
2楼
设防烈度应该填6度。结构构件等级和构造措施按7度查规范的抗震等级填上。
回复
求索
2014年01月17日 11:55:36
3楼
设防烈度应该填6度。抗震等级按7度查规范
回复
savionlee
2014年01月17日 12:13:33
4楼
设防烈度应该填6度。还有一个勾是显示抗震措施提高一度的要勾上
回复
设计小兵
2014年01月17日 12:51:17
5楼
地震作用还是按当地设防烈度计算,抗震措施提高一度考虑
回复
zzk872040087
2014年01月23日 09:11:43
6楼
tianzhu 发表于 2014-1-17 11:46 设防烈度应该填6度。结构构件等级和构造措施按7度查规范的抗震等级填上。抗震构造措施是按照框架的抗震等级确定,还是设防烈度确定呢?如果抗震等级按照提高之后确定,是不是抗震构造措施不用提高了呢?
回复
zzk872040087
2014年01月23日 09:12:15
7楼
savionlee 发表于 2014-1-17 12:13 设防烈度应该填6度。还有一个勾是显示抗震措施提高一度的要勾上抗震构造措施是按照框架的抗震等级确定,还是设防烈度确定呢?如果抗震等级按照提高之后确定,是不是抗震构造措施不用提高了呢?
回复
zzk872040087
2014年01月23日 09:13:25
8楼
xpy1101 发表于 2014-1-17 12:51 地震作用还是按当地设防烈度计算,抗震措施提高一度考虑抗震措施不是按照框架的抗震等级确定的么?为什么抗震构造措施也要提高一级呢呢?不是抗震等级已经提高了么?
回复
天柱
2014年01月23日 11:37:39
9楼
抗震等级提高了,就是抗震措施和抗震构造措施都提高了
回复
zzk872040087
2014年01月24日 10:18:38
10楼
tianzhu 发表于 2014-1-23 11:37 抗震等级提高了,就是抗震措施和抗震构造措施都提高了抗震等级已经提高了一级,抗震构造措施还要填提高一度么?
回复
zzk872040087
2014年01月24日 10:19:57
11楼
tianzhu 发表于 2014-1-23 11:37 抗震等级提高了,就是抗震措施和抗震构造措施都提高了抗震构造措施和构件的抗震等级相关,既然抗震等级已经提高了,我觉得抗震构造措施已经属于默认提高一度了吧?satwe设置应该就不需要再提高了
回复

相关推荐

APP内打开