huyunwei000
2014年01月17日 10:33:38
只看楼主

各位高人,为什么在ABB变频器起动二次回路中加延时触点呢?见图,在现场(手动)起动回路中直接起动没有延时触点,而在远程回路当中却加了延时触点,请解释解释,O(∩_∩)O谢谢

各位高人,为什么在ABB变频器起动二次回路中加延时触点呢?见图,在现场(手动)起动回路中直接起动没有延时触点,而在远程回路当中却加了延时触点,请解释解释,O(∩_∩)O谢谢

QQ图片20140117090002_副本.jpg

免费打赏
加菲猫
2014年01月17日 11:54:29
2楼
本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-17 11:56 编辑

你的ABB变频器起动二次回路图能不能画全一点呢?:)
看部分图很难全面分析,不过你画的圈圈不是现场手动起动回路,是手动启动自保持回路,S1是手起按钮。
远程回路也有自保持回路,远程起动是框框里的开关,KT2延时触点(看部分图)应该是抗晃电功能继电器,延时断开二次回路。
回复
lingxuct
2014年01月17日 12:54:15
3楼
只在这图中是没有意义的,要看全部才清楚。
回复
huyunwei000
2014年01月17日 13:17:02
4楼
加菲猫 发表于 2014-1-17 11:54 你的ABB变频器起动二次回路图能不能画全一点呢?看部分图很难全面分析,不过你画的圈圈不是现场手动起动 …谢谢你,你的意思我明白了,应该就是抗晃电的
回复
huyunwei000
2014年01月17日 13:35:05
5楼
变频器回路二次图,我想知道为什么已经有自锁了还要加个延时触点来自锁,
回复
huyunwei000
2014年01月17日 15:48:01
6楼
lingxuct 发表于 2014-1-17 12:54 只在这图中是没有意义的,要看全部才清楚。劳驾看看里面延时继电器的作用,远程已经有自锁回路了为什么还要加延时触点,二现场起动回路却没有。O(∩_∩)O谢谢
回复
lingxuct
2014年01月17日 16:49:19
7楼
huyunwei000 发表于 2014-1-17 13:35 变频器回路二次图,我想知道为什么已经有自锁了还要加个延时触点来自锁,找到KT常开延时跳开接点的作用了,原来这控制有点象“自启动”回路:准备回路中有R012与R013(X25:2——X25:3)接点一直控制KZ2,在开机接点(方框内远程接点—-注4)象按钮一样,正常运行中是断开的。在运行中R012与R013因故断开,KZ2跳开,KZ1也跳开(电机失电),KZ1自保接点跳开。但KT的常开延时跳开接点还闭合,如果在KT延时的时间内,R012与R013又接通,KZ2吸合,这样,KZ1就吸合(电机自启动)。没有KT这付延时跳开接点,就没法自启动了。
回复
huyunwei000
2014年01月20日 14:08:14
8楼
lingxuct 发表于 2014-1-17 16:49 找到KT常开延时跳开接点的作用了,原来这控制有点象“自启动”回路:准备回路中有R012与R013(X25:2 …那为什么在现场(就地)起动回路中没有这个延时继电器触点呢?是不是他设计错了。学习了
回复
lingxuct
2014年01月20日 16:18:10
9楼
huyunwei000 发表于 2014-1-20 14:08 那为什么在现场(就地)起动回路中没有这个延时继电器触点呢?是不是他设计错了。学习了按图中工作原理只能这么个动作功能,为什么手动不用这功能,是不是与其他继电器动作相关,请找设计。
回复
fishbone_l
2014年01月21日 11:48:20
10楼
现场(就地)启动,出现突然掉电再启动比较方便。远方启动出现突然掉电再启动可能有权限问题。
回复
electricity
2014年01月21日 14:02:01
11楼
fishbone_l 发表于 2014-1-21 11:48 现场(就地)启动,出现突然掉电再启动比较方便。远方启动出现突然掉电再启动可能有权限问题。应该就是这个原因了。。。
回复