这个开关怎么看啊?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年01月16日 22:33:29
只看楼主

希望懂的师傅帮我分析下

希望懂的师傅帮我分析下

MP~[C$6K]I%3X7}6~MG)O~R.jpg

免费打赏
leedongcheng
2014年01月16日 22:53:55
2楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2014-1-16 22:56 编辑

这是一个CPS,壳架电流100A、适用于不频繁启动的电动机(M)、脱扣器额定电流80A,MX代表啥忘记了,02是辅助触头配置代码(几个触头我记不得了),控制电源220VAC(M),消防型过载报警不脱扣(F)。家里没样本,凭记忆就记得这些,具体你再自己查吧,CPS我不爱用,所以记得不清楚。
回复
mr_chen188
2014年01月16日 23:20:07
3楼
leedongcheng 发表于 2014-1-16 22:53 这是一个CPS,壳架电流100A、适用于不频繁启动的电动机(M)、脱扣器额定电流80A,MX代表啥忘记了,02是辅助 …刚才查了下KBOD是双速CPS,02M表示两开一闭,MX表示什么没有查到,看起来像分励,,,对了有个互锁箭头什么意思?
回复
云飘飘
2014年01月17日 07:11:34
4楼
综合保护器
回复
anhuidiangong
2014年01月17日 07:54:33
5楼
这是上海KBO接触器
回复
lczb72
2014年01月17日 08:00:12
6楼


路过学习学习
回复
qq359879362
2014年01月17日 08:55:50
7楼
中凯KB0组合断路器
D代表星三角的意思,100是壳架电流,80是额定电流,MX是分励脱扣器,02是辅助触点,F表示消防用途
回复
lsc19590714
2014年01月17日 09:24:06
8楼
同意楼上的说法。
回复
s.l_good
2014年01月17日 10:40:38
9楼
学习了,上网下来样本。:)
回复
mr_chen188
2014年01月17日 13:17:51
10楼
anhuidiangong 发表于 2014-1-17 07:54 这是上海KBO接触器这个不是表示星三角吗?怎么看啊
回复
mr_chen188
2014年01月17日 13:44:44
11楼
可算自己搞清楚了,两个KBO,一个普通接触器
回复