本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-1-16 23:35 编辑 结构设计中,难免会遇到某些建筑并不是某一整幢楼完全是库房或贮藏室,从而出现局部库房贮藏室的情况,而这些房间的组合值系数却是0.9,而其它普通房间的活载组合值系数却是0.7,我们在用PKPM计算时,进行SATWE参数设置时对组合值系数只能指定一个值,如下图: 因此计算程序无法考虑同时考虑0.7和0.9,就会产生其中一种荷载在组合时出现错误,假设程序参数组合值系数设为0.7,对于贮藏室按荷规取5KN/m^2,软件在计算时也统一按0.7的组合值系数进行计算,就出现了与规范规定0.9不符的情况,如下图:
结构设计中,难免会遇到某些建筑并不是某一整幢楼完全是库房或贮藏室,从而出现局部库房贮藏室的情况,而这些房间的组合值系数却是0.9,而其它普通房间的活载组合值系数却是0.7,我们在用PKPM计算时,进行SATWE参数设置时对组合值系数只能指定一个值,如下图:
因此计算程序无法考虑同时考虑0.7和0.9,就会产生其中一种荷载在组合时出现错误,假设程序参数组合值系数设为0.7,对于贮藏室按荷规取5KN/m^2,软件在计算时也统一按0.7的组合值系数进行计算,就出现了与规范规定0.9不符的情况,如下图:
我开始的想法是在进行活载输入时先对5KN/m^2乘以一个0.9/0.7的放大倍数,软件在计算时再按0.7即乘以0.7的系数,(0.9/0.7 )*0.7=0.9,看似完美无缺了,其实还是有问题存在,将活载的标准值放大,直接影响地震内力的放大(感谢老卢指点),从而出现计算上的失真。
亲们,你们留意这个问题了吗?或有更好的解决方法吗?请各位指点!