本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-1-16 23:35 编辑 结构设计中,难免会遇到某些建筑并不是某一整幢楼完全是库房或贮藏室,从而出现局部库房贮藏室的情况,而这些房间的组合值系数却是0.9,而其它普通房间的活载组合值系数却是0.7,我们在用PKPM计算时,进行SATWE参数设置时对组合值系数只能指定一个值,如下图: 因此计算程序无法考虑同时考虑0.7和0.9,就会产生其中一种荷载在组合时出现错误,假设程序参数组合值系数设为0.7,对于贮藏室按荷规取5KN/m^2,软件在计算时也统一按0.7的组合值系数进行计算,就出现了与规范规定0.9不符的情况,如下图:

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-1-16 23:35 编辑

结构设计中,难免会遇到某些建筑并不是某一整幢楼完全是库房或贮藏室,从而出现局部库房贮藏室的情况,而这些房间的组合值系数却是0.9,而其它普通房间的活载组合值系数却是0.7,我们在用PKPM计算时,进行SATWE参数设置时对组合值系数只能指定一个值,如下图:
2.jpg
因此计算程序无法考虑同时考虑0.7和0.9,就会产生其中一种荷载在组合时出现错误,假设程序参数组合值系数设为0.7,对于贮藏室按荷规取5KN/m^2,软件在计算时也统一按0.7的组合值系数进行计算,就出现了与规范规定0.9不符的情况,如下图:
1.jpg
我开始的想法是在进行活载输入时先对5KN/m^2乘以一个0.9/0.7的放大倍数,软件在计算时再按0.7即乘以0.7的系数,(0.9/0.7 )*0.7=0.9,看似完美无缺了,其实还是有问题存在,将活载的标准值放大,直接影响地震内力的放大(感谢老卢指点),从而出现计算上的失真。
亲们,你们留意这个问题了吗?或有更好的解决方法吗?请各位指点!

1.jpg


2.jpg

免费打赏
luohouqi1316
2014年01月20日 02:16:53
12楼
实际设计中,这个参数很重要吗?配筋适当放大点,1.05,闲小放大1.1倍,要是感觉不安全放大1.2倍。
回复
luohouqi1316
2014年01月20日 02:18:26
13楼
土建费用在整个项目中一般35%都不到,这么一点的钢筋增大很费钱吗?工程中费钱的地方不在这里!
回复
sunda1209
2014年01月20日 08:55:16
14楼
我认为没有必要在这个值上这么纠结,一般工建这些特种房间在楼中占的比重不大的,我们按0.7的组合计算后,第一遍配总会有意无意的加大配筋,没有人会死扣着计算值配的吧,然后个别特种房间按0.9组合值进行计算复核一下就行了,一般第一遍配的筋已经能满足第二遍的计算值了。当然如果是专门的储藏库的设计就必须注意取值了,毕竟荷载取值属于强规
回复
guogong1818
2014年01月20日 09:44:14
15楼
这个问题是个比较纠结的问题,对整体影响不大,一般也就不理会了。赞同老卢的说法,概念清楚。
mcs001的说法属于高手的境界,要做到概念很清楚对一般的新手还是比较难的。也应该是大家努力的一个方向。
回复
求索
2014年01月20日 09:55:57
16楼
个别房间一般不去理他,配筋时注意一下
回复
wanxin_227
2014年01月20日 10:33:24
17楼
学习了,说的真好
回复
木土土
2014年01月20日 13:05:37
18楼
学习了,之前都没在意
回复
mdjhcn
2014年01月20日 13:09:40
19楼
谢谢楼主提出的这个问题,学习了
回复
whoami_j
2014年01月20日 14:13:55
20楼
整体计算 按0.7,
在施工图 按0.9/0.7 再局部复核配筋!
回复
chenpiajie
2014年01月20日 14:48:31
21楼
学习了,分析的很好。