请教800KVA低压侧电缆问题
havie603
havie603 Lv.4
2014年01月16日 14:32:19
只看楼主

800KVA低压侧0.4KV要用电费连接到低压开关柜,用什么型号的电缆,多大的合适,谢谢指点了!

800KVA低压侧0.4KV要用电费连接到低压开关柜,用什么型号的电缆,多大的合适,谢谢指点了!
hanzhg54
2014年01月16日 17:12:03
2楼
我觉得用240单芯铜电缆双拼比较合适,相线和中性线用双拼,接地线单股即可。
回复
lingxuct
2014年01月16日 17:27:20
3楼
800/0.4/1.732=1155

300平方单芯电缆10米内单根可以,30米内用双拼!
回复
wboy8759
2014年01月16日 17:30:04
4楼
hanzhg54 发表于 2014-1-16 17:12 我觉得用240单芯铜电缆双拼比较合适,相线和中性线用双拼,接地线单股即可。不错。还要看距离多长,觉得用300的双并更合适,有载流余量,同时也满足经济电流运行和短路动、热稳定。
回复
hanzhg54
2014年01月16日 17:34:08
5楼
wboy8759 发表于 2014-1-16 17:30 不错。还要看距离多长,觉得用300的双并更合适,有载流余量,同时也满足经济电流运行和短路动、热稳定。同意。一定要考虑距离问题。
回复
lczb72
2014年01月17日 08:10:20
6楼



路过学习学习
回复
lsc19590714
2014年01月17日 09:31:04
7楼
根据变压器低压侧额定电流,根据变压器低压侧线圈联接方式来确定采用电缆线截面及接地型式。
回复
songguoluo
2014年01月17日 12:15:23
8楼
路过学习了。。。。。。
回复
scm888
2014年01月17日 14:28:03
9楼
4*2*400东莞市
回复
engineershao
2014年01月17日 14:45:55
10楼
我觉得也得看你这台800KVA的变压器负载率如何。要是满载的话,就算双拼yjv的300也不够。
回复
红苹果
2014年01月17日 15:02:30
11楼
800/0.4/1.732=1283
铜缆3x4(1x150)+2(1x150)