零序电流互感器怎么选(二)
伊诺尔小高
2014年01月16日 14:01:31
只看楼主

★有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。 1、国家标准GB1208—1997 国标中规定,保护用电流互感器误差限值。 准确级 额定一次电流下的电流误差% 额定一次电流下的相位差±(ˊ) 在额定准确限值一次电流下的复合误差%

★有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。
1、国家标准GB1208—1997
国标中规定,保护用电流互感器误差限值。





准确级


额定一次电流下的电流误差%


额定一次电流下的相位差±(ˊ)


在额定准确限值一次电流下的复合误差%


5P


±1


±60


5


10P


±3


——


10

2、精度与容量(额定负荷)的关系
国标中规定:“在额定频率及额定负荷下,电流误差,相位差和复合误差不超过上表所列限值。”所以所选零序电流互感器的容量要与二次回路(装置及回路)阻抗匹配,才能达到上表精度,如所选容量大时零序电流互感器在使用时将出现正误差,反之则出现负误差。
3、容量与二次阻抗的关系
Z=S/I2 或 S=I2×Z
式中S:容量(额定负荷)用“VA”表示
I:二次额定电流,(5A或1A)用“A”表示
Z:二次所接仪器或继电器的阻抗和二次联结线路阻抗之和,用“Ω”表示。
例如:变比100/5 容量:5VA Z=S/I2=5/52=0.2(Ω)
变比150/5 容量:10A Z=S/I2=10/52=0.4(Ω)
变比 100/1 容量: 2.5VA Z=S/I2=2.5/12=2.5(Ω)
变比 50/1 容量: 1VA Z=S/I2=1/12=1(Ω)
根据例子可以看出二次电流为1A的所需容量较小,所以建议优先使用二次额定电流为1A的零序电流互感器。