办公楼加高50米,着急啊
legend963
legend963 Lv.10
2014年01月16日 11:26:18
只看楼主

各位大神,大家好: 小弟在这里有个问题求教大家, 一办公楼计划加高,原高度100米,计划加高50米左右,原结构形式为混凝土框架结构,计划加高部分用钢结构。请问加高在技术上是否可行,如果可行,大神们有这方面的设计、施工单位,麻烦给介绍下,之前没见过类似情况,觉得无从下手,拜托了。

各位大神,大家好:
小弟在这里有个问题求教大家, 一办公楼计划加高,原高度100米,计划加高50米左右,原结构形式为混凝土框架结构,计划加高部分用钢结构。请问加高在技术上是否可行,如果可行,大神们有这方面的设计、施工单位,麻烦给介绍下,之前没见过类似情况,觉得无从下手,拜托了。
免费打赏
edwardbell
2014年01月16日 17:01:01
12楼
有改造 没见过改这么多的~~~
回复
小树监护人
2014年01月16日 17:52:48
13楼
一介书生第二 发表于 2014-1-16 16:25 100米高的框架结构办公楼似乎已经有些不可思议,再在上面加50米的钢结构,这样的方案要是处理成功了,将成为 …我现在有点不相信自己眼睛和耳朵了,哈哈,更怀疑自己的设计经验和知识范围,包括自己想象力的发展空间,这些都设真的吗??!!
回复
c1227yk
2014年01月16日 20:23:46
14楼
挺不错的帖子
回复
lkj-17
2014年01月16日 21:51:40
15楼
好帖 好帖 100米的框架 已经建好了么????求图分析
回复
cooo-zengz
2014年01月16日 22:21:50
16楼
打个签,等看结果~个人觉得一万个不可能!再大的院不会接,再b的审批单位不敢签,再牛的建筑商不敢做
回复
savionlee
2014年01月16日 22:45:54
17楼
怎么感觉楼主在消遣人。
回复
风影紫
2014年01月16日 23:57:01
18楼
听上去好夸张。。。
回复
zqusky
2014年01月17日 01:17:25
19楼
其实可以做到,不过业主出于什么考虑要这么做?代价很大的!
首先,基础加固,下部原混凝土构件新增及加固

现在的软件都可以进行不同阻尼比材料的计算,YJK或者PKPM都可以进行初算,进行初步评估,sap2000来校核~~~

其实这里的难点是,基础加固,新增钢结构的嵌固锚固,以及钢结构部分对混凝土结构部分的周期耦合。。。

回复
无间道
2014年01月17日 06:41:47
20楼
已经超出一般高层建筑的范围了。应该按照超高超限的规定来处理。
回复
采菇凉的蘑菇
2014年01月17日 08:36:31
21楼
是的 在牛鼻的院估计也不敢搞
回复

相关推荐