关于低压电力配电系统接线
yangpeng2013yang
2014年01月16日 09:36:43
只看楼主

树干式连接的好处有哪些,缺陷有哪些,实际运营当中。问:几台电机共用一个断路器做短路保护时候,(磁力启动器各自配备)算是链式连接方式吧?

树干式连接的好处有哪些,缺陷有哪些,实际运营当中。
问:几台电机共用一个断路器做短路保护时候,(磁力启动器各自配备)算是链式连接方式吧?


leedongcheng
2014年01月16日 09:55:48
2楼
你这属于多台电动机共用短路保护,与链式供电还是树干供电没关系,你每台电动机各自配置接触器,MCC柜到电动机还是放射式配线么。
回复
lingxuct
2014年01月16日 10:51:35
3楼
支持楼上!

告诉楼主,多台电机共用一只断路器的供电方法不妥,每个回路应有各自的短路保护。
回复
leedongcheng
2014年01月16日 11:58:21
4楼
哦,我才看明白,楼主的意思大概是磁力启动器是放在现场的,作为单台电动机的现场操作设备,但电源只有一路。这算是链式。但这么做有前提条件,所有电动机的总电流不得超过20A且允许无选择性切断。一般不推荐这么做。
回复
yangpeng2013yang
2014年01月17日 07:56:45
5楼
lingxuct 发表于 2014-1-16 10:51 支持楼上!告诉楼主,多台电机共用一只断路器的供电方法不妥,每个回路应有各自的短路保护。楼上回答很正确,感谢
回复
yangpeng2013yang
2014年01月17日 08:18:45
6楼
leedongcheng 发表于 2014-1-16 11:58 哦,我才看明白,楼主的意思大概是磁力启动器是放在现场的,作为单台电动机的现场操作设备,但电源只有一路 …您说的不错,GB50055《通用用电设备配电设计规范》中电动机章节提到了数台电动机共用一套短路保护电器的条件(或):总计算电流不超过20A,且无选择性切断;根据工艺要求必须同时起停的一组电动机,同时切断时不影响人身安全。看《工业与民用配电设计手册》中提到链式连接设备数量不超过5台,容量不超过10KW。我的这个情况是这样: 低压2级配电支干线到反应釜(总容量31kw,其中15kw一台,8kW两台)从馈线断路器80A出线一根到现场三个共用一根25平方电缆(设计时候甲方提的是现场有三级配电总配电箱)现在到货设备不带总配电箱是以下情况:我考虑主接线到15kW——8kw——8kw现场三个设备只是带磁力启动器的话是不允许吧现场三个设备自带短路保护断路器+磁力启动器的话是允许的吧