电力系统图需要计算配电柜的容量,在出线端有带上“办公用房插座”“管理用房插座”“弱电间插座”“工具房空调机房插座”这些插座是怎么算的?功率应该是多少?但是,插座的容量是不是和电流有关?
电力系统图需要计算配电柜的容量,在出线端有带上“办公用房插座”“管理用房插座”“弱电间插座”“工具房空调机房插座”这些插座是怎么算的?功率应该是多少?但是,插座的容量是不是和电流有关?
2楼
是我没说清楚么。。。-0-,求高手帮帮忙啊
回复
3楼
HELP~!求高手回答额!
回复
4楼
这个我觉得就是插座所接的用电设备的功率吧,把插座所接的用电设备的额定功率查出来,再乘上需要系数、同时系数吧,最后得到一个计算功率。
回复
5楼
这个要看具体的功能房间要求!!!
回复
6楼
你最后一句的“但是”是什么意思?
插座功率是指的用电器功率,查查手册。
回复
7楼
现在有一个配电电间,面积不大,给一个插座,靠经验来说的话,这个插座的功率会事多少?
回复
8楼
配电间内的插座是属于检修备用的,平时一般不使用。
回复
9楼
每个单相插座一般按0.2kW估算,知道具体负荷的话,就按实际计算。每回路的插座数量不超过10个,这样的话每回路插座容量就是2kW左右,然后就可以算每回路的电流是多少!!
回复
10楼
学习了-0-了啊!!!!
回复