一栋一梯两户建筑:一层是商铺,二~六层是住宅,共七层。3个单元连在一起不分开。(没有沉降缝)商铺是按3.6米一间隔开。二层以上设置室内消火栓的地点在梯间平台处,请问商铺的室内消火栓怎么设置?(可以不设置吗?但配置灭火器)假如商铺设置室内消火栓,那就要设置18个消火栓(还只是商铺的数量)
一栋一梯两户建筑:
一层是商铺,二~六层是住宅,共七层。3个单元连在一起不分开。(没有沉降缝)商铺是按3.6米一间隔开。
二层以上设置室内消火栓的地点在梯间平台处,请问商铺的室内消火栓怎么设置?(可以不设置吗?但配置灭火器)
假如商铺设置室内消火栓,那就要设置18个消火栓(还只是商铺的数量)
12楼
可以不设消火栓算
回复
13楼
如果面积超标实在要设的话,可以设置在商铺外墙,栓门面向室外开启,这样相临门面可共用,只要满足保护距离就ok了
回复
14楼
商铺设置消火栓;主要是消防对商铺开业有要求,否则不让你开业.
回复
15楼
是商业网点就要设置消火栓,这是必须要的!而且我们这里,一个商业网点要设置两个单栓,否则审图过不去!我一直认为很浪费!
回复
16楼
真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家共同享受,谢谢啊.
希望楼主继续发扬这种无私奉献的精神,继续努力努力再努力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
17楼
同意13楼的,可以做在外面,保护间距够了就行.
回复
18楼
什么也不用设!!!
回复