一栋一梯两户建筑:一层是商铺,二~六层是住宅,共七层。3个单元连在一起不分开。(没有沉降缝)商铺是按3.6米一间隔开。二层以上设置室内消火栓的地点在梯间平台处,请问商铺的室内消火栓怎么设置?(可以不设置吗?但配置灭火器)假如商铺设置室内消火栓,那就要设置18个消火栓(还只是商铺的数量)
一栋一梯两户建筑:
一层是商铺,二~六层是住宅,共七层。3个单元连在一起不分开。(没有沉降缝)商铺是按3.6米一间隔开。
二层以上设置室内消火栓的地点在梯间平台处,请问商铺的室内消火栓怎么设置?(可以不设置吗?但配置灭火器)
假如商铺设置室内消火栓,那就要设置18个消火栓(还只是商铺的数量)
2楼
商铺、住宅都可以不设室内消火栓系统。
回复
3楼
为什么?
2006规范不是说:底层设有商业网点的住宅楼要设置室内消火栓(18个门面的总面积已经超过允许不设置消火栓的最小商业网点的面积了)
回复
4楼
那是指单个商铺的面积大于300个平米,你这种情况只要是有单独的对外出口,是不需要设置的.
回复
5楼
只要是有单独的对外出口,是不需要设置的.
??????????
回复
6楼
要不要设还得看当地得消防意见
一般来讲 先确定建筑物得用途 根据防火规范查是否需设室内消火栓
但是对于商铺住宿一体得建筑物 消防意见一般都是要求在底层商铺设置消火栓
由于不同的商铺分为多个分区 每个商铺都需设置一消火栓
过去也有用消防水龙替代消火栓的做法 但现在现有规范没有指出消防水龙是否能取代消火栓
由于每个商铺都设一消火栓 实际中甲方又会提出太多
一般会更改成在室外设置室内消火栓 这样做的缺点是 消火栓容易毁坏。
回复
7楼
GB50016-2006--8.3.1 5.超过七层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置......!我认为七层住宅可以不设置!如果底层商业网点的面积超过200时,应设置轻便水龙!商业网点指:居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店等.
回复
8楼
商铺、住宅都可以不设室内消火栓系统。
我做过类似的一个工程,仅在商铺设置灭火器,且灭火器配置比平时设置的大1.3倍
回复
9楼
不明白,到底是6层带底商还是7层带底商。7层及以下的住宅(不论是底商还是纯住宅)按新规范是可以不做消火栓系统的。至于200平方米是是否设置自喷的标准。
回复
10楼
说错了,200平方米是是否设置轻便水龙的标准。
回复
11楼
若商铺之间是用防火墙隔开,且各商铺面积不大于300平可仅设置灭火器即可.但低层商铺总面积大于1500应设置自喷.
回复