请问现在微机保护动作级差最小可以设定多少呢?
guop4
guop4 Lv.3
2014年01月15日 07:53:01
只看楼主

看到一个工程,使用微机保护和普通vcb,上下级保护时差仅为0.10s或0.05s,这么小的级差可以满足选择性吗

看到一个工程,使用微机保护和普通vcb,上下级保护时差仅为0.10s或0.05s,这么小的级差可以满足选择性吗
免费打赏
电气交流
2014年01月15日 09:00:27
2楼
我们一般是0.2S及以上!
回复
yutaolion
2014年01月15日 09:07:52
3楼
0.1S可以了。
回复
guop4
2014年01月16日 08:05:18
4楼
本帖最后由 guop4 于 2014-1-16 09:22 编辑


这么短时间就可以啊,那0.05s是不是不可靠了
回复
cz13306196492
2014年01月16日 08:49:37
5楼
应该是0.5吧
回复
guop4
2014年01月16日 09:23:07
6楼
cz13306196492 发表于 2014-1-16 08:49 应该是0.5吧我这一般见的是0.3s以上,但是现在有个工程用的0.1s,甚至0.05s
回复
cz13306196492
2014年01月16日 09:42:18
7楼
打个比方,1000KVA的变压器设四台柜子,总柜跟出线对应100/5 75/5的互感器,出线设过流速断保护,过流设4.5A,时间设0.5S,速断设15A,时间0S(当然了这个是理论上的),总柜上我也可以按照前面的参数设,请问这个级差是多少?
回复
海浪
2014年01月16日 10:06:57
8楼
不太明白啊
回复
wboy8759
2014年01月16日 10:09:15
9楼
在能够满足阶梯配合的一般情况下取0.5s为宜,在极端情况下可取o.2s。0.1s太短,几乎无法分辨,易发生越级动作。
回复