消防系统内外热镀锌钢管壁厚的问题
yyy12345687
yyy12345687 Lv.14
2014年01月14日 18:15:12
只看楼主

请问消防系统工作压力大于1.0MPa是否不能使用普通内外热镀锌钢管,而必须使用加厚内外热镀锌钢管?有没有什么规范或者其它依据?有哪位实际施工或设计过某个项目的消防系统(包括自灭)是有说明明确使用加厚内外热镀锌你钢管的,请问当时的依据是什么?谢谢

请问消防系统工作压力大于1.0MPa是否不能使用普通内外热镀锌钢管,而必须使用加厚内外热镀锌钢管?有没有什么规范或者其它依据?有哪位实际施工或设计过某个项目的消防系统(包括自灭)是有说明明确使用加厚内外热镀锌你钢管的,请问当时的依据是什么?谢谢
cake_01
2014年01月14日 23:25:16
2楼
你看看GB/T3091-2008,关于液压试验部分。
回复
王农勤
2014年01月15日 09:38:51
3楼
“消防系统工作压力大于1.0MPa是否不能使用普通内外热镀锌钢管”,回答是:不能。
回复
yyy12345687
2014年01月16日 18:17:20
4楼
wangnongqin2013 发表于 2014-1-15 09:38 “消防系统工作压力大于1.0MPa是否不能使用普通内外热镀锌钢管”,回答是:不能。谢谢您的回答,请问您有没有接触过确实在工程上使用了加厚热镀锌钢管的项目?不知我说的对不对,按照《自动喷水灭火系统设计手册》的说法,工作压力不大于1.2MPa的系统可使用普通热镀锌钢管,而一般的配水管应该达不到这样的工作压力,而一般承压的主管道,如果主管道管径为DN150,按手册说法,其壁厚不得小于3.4mm,而DN150普通热镀锌钢管的标准壁厚为4.5mm,完全满足要求(我也不知是为什么,您要是知道请解释一下为什么手册上说直径小于100的镀锌钢管的壁厚要比直径150的壁厚要求高)。还请问,普通镀锌钢管最大工作压力不超过1.0MPa的出处在哪里?再次感谢您的回答
回复
琅琊
2014年01月19日 09:22:29
5楼
技术手册对于消防管材是写着呢 小于1.0的用普通的 1.2到1.6用加厚的 再大用无缝的
回复
dongxueeryuexue
2014年01月22日 10:07:49
6楼
学习了谢谢
回复
huozhe168
2014年02月01日 11:35:06
7楼
本帖最后由 huozhe168 于 2014-2-1 11:50 编辑

全国民用建筑技术措施…给排水专业2009…消防工程那一张章…对管材及厚度都有相应的要求,你查查
回复

相关推荐

APP内打开