电流互感器星型接法中性现有很大点电流IA、IB、IC电流都有4安电流左右,N中性线有8安电流以上怎么回事?
电流互感器星型接法中性现有很大点电流IA、IB、IC电流都有4安电流左右,N中性线有8安电流以上怎么回事?
2楼
是不是电流互感器极性整反了:(
回复
3楼
1、接线有误或故障。
2、是否谐波影响所致。
回复
4楼
笔者遇到过差动电流大,处理后正常。接线很重要
回复
5楼
线接错了,Y接法正确时,任何哪点的电流都不会超最大一相的值!
“电流都有4安电流左右,N中性线有8安电流以上”,如果线接错,就会发生Ia+Ib的可能,电流值是4X1.732=6.928(看上去有7A多)。
回复
6楼
笔者遇到过差动电流有1.47A,接触不良,处理后正常0.51A。接线很重要
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-3-3 09:09 线接错了,Y接法正确时,任何哪点的电流都不会超最大一相的值!“电流都有4安电流左右,N中性线有8安电 …应该是有一相电流极性接反了。比如B相接反:假设A相电流角度为0,则中性线电流计算为In=4∠0+4∠60+4∠120=8∠60A,所以你看到中性线电流就是8A了。
回复
8楼
统一7楼的解释。
回复
9楼
有道理,同意7楼
回复
10楼
电流互感器有一相极性接反了是一种情况,还有一种情况是电流互感器二次线非极性端,两组电流互感器的N接混到一起啦!
回复
11楼
估计有三次谐波
回复