16盏150瓦金属卤化物气体灯,单相供电。负荷计算是 0.15KW*16*1.5=3.6KW计算电流是 3.6/0.22=16.36A请大家看看我算的对吗?要是选断路器和接触器选多大的啊?最好是梅兰日兰的产品。

16盏150瓦金属卤化物气体灯,单相供电。
负荷计算是 0.15KW*16*1.5=3.6KW
计算电流是 3.6/0.22=16.36A

请大家看看我算的对吗?
要是选断路器和接触器选多大的啊?
最好是梅兰日兰的产品。
免费打赏
sofargg
2004年11月30日 13:36:48
12楼
10楼的答案正确
回复
lovecntong
2004年12月01日 10:55:39
13楼
请问10楼 150+30 为什么要加30啊?
还有若三相供电,如下:
总空开选用:16A/3P
单相空开:Pc=6(150+30)=1.08Kw Iw=1.08/0.22*0.5=9.8A 10A/3P
单相的空开应为10A/2P 吧

回复
liugang_497
2004年12月01日 14:32:17
14楼
我也有13楼同样的问题,难道是L,N,PE吗
回复
herolis
2004年12月01日 15:05:47
15楼
我想加30是应该是考虑了金卤灯镇流器的缘故。
回复
雨过天晴
2004年12月02日 23:20:31
16楼
10楼的答案真的对吗??
加30是考虑20%的损耗。
回复
chinaren
2004年12月07日 22:23:59
17楼
金卤灯加16%镇流器损耗即可
回复
yangzq_001
2004年12月15日 13:00:06
18楼
十楼的能解释一下+30的理由吗,谢谢
回复
gaojianman
2005年03月16日 21:10:42
19楼
金属卤化灯功率因数0.5?能不能补尝到0.9左右?
回复
shenhuisz
2005年03月16日 21:51:09
20楼
我都很想知道10楼的150+30中的30是怎么来的,还望多多指教!
回复
qinyujing0377
2008年11月08日 13:12:01
21楼
我怎么记得在什么地方看到,金卤灯的镇流器损耗按50%计,这么算来,就又大了些。
回复