16盏150瓦金属卤化物气体灯,单相供电。负荷计算是 0.15KW*16*1.5=3.6KW计算电流是 3.6/0.22=16.36A请大家看看我算的对吗?要是选断路器和接触器选多大的啊?最好是梅兰日兰的产品。
负荷计算是 0.15KW*16*1.5=3.6KW
计算电流是 3.6/0.22=16.36A
请大家看看我算的对吗?
要是选断路器和接触器选多大的啊?
最好是梅兰日兰的产品。
16盏150瓦金属卤化物气体灯,单相供电。负荷计算是 0.15KW*16*1.5=3.6KW计算电流是 3.6/0.22=16.36A请大家看看我算的对吗?要是选断路器和接触器选多大的啊?最好是梅兰日兰的产品。