选断路器接触器(照明用)
leemyungtaek
2004年11月24日 09:16:53
来自于断路器
只看楼主

16盏150瓦金属卤化物气体灯,单相供电。负荷计算是 0.15KW*16*1.5=3.6KW计算电流是 3.6/0.22=16.36A请大家看看我算的对吗?要是选断路器和接触器选多大的啊?最好是梅兰日兰的产品。

16盏150瓦金属卤化物气体灯,单相供电。
负荷计算是 0.15KW*16*1.5=3.6KW
计算电流是 3.6/0.22=16.36A

请大家看看我算的对吗?
要是选断路器和接触器选多大的啊?
最好是梅兰日兰的产品。
免费打赏
xudah
2004年11月24日 09:24:41
2楼
用三相不是更好些?
回复
fmyzds
2004年11月24日 10:32:29
3楼
16盏灯是同一个回路的?没有这样设计的吧.就像楼上说的应该用三相或者起码是不同的回路.

回复
西舍
2004年11月24日 10:44:53
4楼
单相供电的照明回路一般不超过16A的,楼主的问题,采用三相供电。
回复
jrxujq
2004年11月24日 11:10:23
5楼
Pc=16*0.15=2.4Kw
Iw=2.4/0.22*0.5=21.81A
回复
fzywill
2004年11月24日 11:12:12
6楼
C65N-C-25A/3P
回复
leemyungtaek
2004年11月24日 11:21:08
7楼
那要是三相供电的话,
计算电流是 3.6/(1.732*0.38)=5.47A,对吗?
那断路器的整定电流 5.47*1.1=6.02A
我选C65N 4P/10A 可以吗?
回复
雨过天晴
2004年11月24日 11:28:44
8楼
分成三个单相回路供电。
计算电流算法不对,没考虑功率因数。灯具要求自带补偿。
回复
liu-eerl
2004年11月24日 11:47:18
9楼
单相供电的照明回路一般不超过16A的,楼主的问题,采用三相供电。
金属卤化灯功率因数一般为0.4~0.61,楼主不能直接就拿来用三相方法求出,这样的结果是计算电流很小,所以你选的断路器实际不能满足要求。
回复
jrxujq
2004年11月24日 12:43:09
10楼
单相供电:Pc=16(150+30)=2.88Kw Iw=2.88/0.22*0.5=26.18A
空开选用:30A/1P
三相供电:为使三相平衡16盏灯分为三个单相回路,选用最大相功率的三倍。Pc3=3*6(150+30)=3.24Kw Iw3=3.24/1.73*0.38*0.5=9.8A
总空开选用:16A/3P
单相空开:Pc=6(150+30)=1.08Kw Iw=1.08/0.22*0.5=9.8A 10A/3P
回复
binghuo
2004年11月24日 14:58:10
11楼
支持楼上
回复