求教:膨胀阀接在排气管上对阀体性能的影响
feichen19820507
2007年09月24日 16:01:35
来自于制冷技术
只看楼主

今日在研究循环图时发现一机组的部分膨胀阀直接连接在排气管路中.且不管这样使用的对错.小弟想问的是,在这样高温高压的情况下,是否会对膨胀阀的性能造成影响?

今日在研究循环图时发现一机组的部分膨胀阀直接连接在排气管路中.
且不管这样使用的对错.
小弟想问的是,在这样高温高压的情况下,是否会对膨胀阀的性能造成影响?
免费打赏
feichen19820507
2007年09月25日 16:55:43
2楼
自己顶一下,
我认为使用是没有问题的,
但是长期使用需考虑,感温包的工作范围是否合适,和膨胀阀膜片及弹簧长期由于接入点压力较高而可能存在的问题.
回复
yalechang0
2007年09月26日 09:52:03
3楼
为什么把膨胀阀接到排气管路上?
你考虑过膨胀阀的原理和作用没有,我觉得楼主要好好思考一下这个问题
回复
feichen19820507
2007年09月26日 10:17:18
4楼
楼上的可能没明白我的意思,我也知道膨胀阀的连接原理和要求,
但是对于一些循环图会将膨胀阀的连接位置接在排气侧,这里并不是用排气侧控制的,而是在循环逆向运行或者流动方向变化的时候进行膨胀阀控制.
我只是想知道这样对膨胀阀的性能是否有影响.