冷冻站设计中制冷剂泄漏的安全问题
wudixiaozi
wudixiaozi Lv.2
2007年09月24日 15:54:30
只看楼主

现在的离心式冷冻机组采用的制冷剂一般是R134a,仅有特灵在中国和美国采用的是R123(特灵在欧洲也是采用R134a),大家知道,R134a是没有毒的,但是这种物质的蒸汽密度是大于空气的,一旦发生泄漏,将会排开氧气使人窒息,但是好像在一般的冷冻站设计中,对于R134a都没有安全方面的考虑,仅仅是对R123采取了探测报警及排风措施。请问各位老大,对于制冷剂为R134a的冷冻站是否应该做安全方面的考虑?应该采取什么样的措施?

现在的离心式冷冻机组采用的制冷剂一般是R134a,仅有特灵在中国和美国采用的是R123(特灵在欧洲也是采用R134a),大家知道,R134a是没有毒的,但是这种物质的蒸汽密度是大于空气的,一旦发生泄漏,将会排开氧气使人窒息,但是好像在一般的冷冻站设计中,对于R134a都没有安全方面的考虑,仅仅是对R123采取了探测报警及排风措施。请问各位老大,对于制冷剂为R134a的冷冻站是否应该做安全方面的考虑?应该采取什么样的措施?
lixun6605
2007年09月24日 21:31:46
2楼
工厂的那本暖通规范有一条说R134a制冷机房须做事故通风,不过理由是有毒。民用的规范上没说。本人理解是工厂制冷机房设备大,泄漏量大,应该设。但民用机房设备小,泄漏也小,不设也可。另外,R134a毒性为B1级,属微毒。
蒸汽密度大一说到是头次听说。
回复