潜水过久,冒个泡,发套事故照
xyyrrr
xyyrrr Lv.15
2014年01月13日 11:04:50
只看楼主

先看结果,在看原因

先看结果,在看原因

DSC02679.JPG


DSC02680.JPG


DSC02681.JPG

xyyrrr
2014年01月13日 11:09:18
2楼
未完,还有两楼,待续
回复
xyyrrr
2014年01月13日 11:12:20
3楼
下一楼就是原因了.
回复
xyyrrr
2014年01月13日 11:15:24
4楼
终于到原因了
回复
加菲猫
2014年01月13日 11:44:58
5楼
什么原因?:(
我愚钝没看出来{:1_105:}
回复
sgliguobin
2014年01月13日 14:24:48
6楼
看情形应该是接触器的接线端子没接牢固。
回复
xyyrrr
2014年01月14日 09:21:47
7楼
55KW水泵用的25平的线,现场条件较差,设计院选的50平;
热继电器没有接点串入接触器(或软启动器)控制回路;
柜子通风散热不良,没装散热风扇。
回复
电气交流
2014年01月14日 09:55:16
8楼
烧成一把焦炭了!
回复
see-look
2014年01月15日 15:24:28
9楼
:o烧成这样了、、、
回复
wxdchgs
2014年01月15日 16:10:47
10楼
起火点应在最下边的热偶件与接触器的联线。
自下而上的一把火。
回复
mobei2015
2014年01月16日 14:30:32
11楼
烧得好黑.....看为出原因
回复

相关推荐

APP内打开