如不做系统接地,则系统中发生单相对地故障,因为没有返回电源的导体通路,故障电流非常小,保护电气将不能动作,不理解这句话的含义,为什么做了系统接地则可以呢?提前感谢您的回复。
如不做系统接地,则系统中发生单相对地故障,因为没有返回电源的导体通路,故障电流非常小,保护电气将不能动作,不理解这句话的含义,为什么做了系统接地则可以呢?提前感谢您的回复。
2楼
我不太明白没有返回电源的导体通路这句话的含义。为什么在做了系统接地后就有了呢?同时为什么做了系统接地后还影响故障电流了呢?再次感谢您的回复。
回复
3楼
故障短路是经大地回到电源侧的
貌似你对这方面不是太了解 推荐看教学视频 有个叫任工的讲得不错
回复
4楼
在下是后学者,的确不太理解。不知道您说的那个视频在这个论坛上是否有?再次感谢您的回复。
回复
5楼
哪位童鞋知道麻烦说一下,我从那个资料中可解答我的疑问,我现在不理解的是电流本来就流向大地了,为什么偏偏说,通过大地返回到电源了。再次感谢各位的帮助。顺祝周末愉快。
回复
6楼
我个人的理解:有回路才能有电流,对吧?如果系统中性点没有接地,那么单相接地故障时,故障通路就是电源->导线->接地点->非故障相导体对地电容->电源,该通路的阻抗比较大,故电流也较小,保护不一定动作,这也是中性点不接地系统的优点之一。
回复
7楼
这是专业基础的问题 那些专业基础蒙个132过的 吃亏在后面呢
回复
8楼
参见王厚余的《建筑电气600问》
回复
9楼
t_bag2013 发表于 2014-1-25 15:18 这是专业基础的问题 那些专业基础蒙个132过的 吃亏在后面呢:)打击不要太大了
回复
10楼
感谢给位的回复。我正在看500问,再次感谢。
回复
11楼
没有通路主要是指变压器侧中性点不接地,所以故障电流的回路是从故障点--大地--变压器--发生故障的一相--再到故障点,如果是380/220的系统,则系统故障电流很小(可能微安级),保护电器不能动作,类似于IT系统,就只能装设高压绝缘监视装置。如果变压器中性点接地,则变压器侧接地电阻可设计在2.9欧姆左右,忽略变压器阻抗,(线路电抗很大,电阻很小也忽略),单相故障接地点大概在10欧姆左右,单相接地电流为220/(2.9+10)=17A左右,故保护电气可以动作。以上个人意见!
回复