高压柜接水泵电机,但高压柜显示三相电流中,A,C二相电流为24A,B相电流只有20A(高压电流互感器变比为60/5),其他水泵就没有这么多的差别,都只不到1A的差别(共6只水泵,其中一台B相电流差别大,水泵刚送厂检收完)。察看守继保,零序互感器的电流为0A,进电柜的电流三相是一样,求解为什么那台水泵B相电流差这么大!
高压柜接水泵电机,但高压柜显示三相电流中,A,C二相电流为24A,B相电流只有20A(高压电流互感器变比为60/5),其他水泵就没有这么多的差别,都只不到1A的差别(共6只水泵,其中一台B相电流差别大,水泵刚送厂检收完)。察看守继保,零序互感器的电流为0A,进电柜的电流三相是一样,求解为什么那台水泵B相电流差这么大!
2楼
零序互感器的电流为0A,在电缆头初钳形表测一下:)
回复
3楼
应该是水泵的原因,输出的电流有差别,说明水泵消耗的电流不一样。
回复
4楼
检查电流二次回路,可能在B相上串接的元件太多,影响显示的精确,实际电流偏差没那么多。
回复
5楼
加菲猫 发表于 2014-1-13 11:06 零序互感器的电流为0A,在电缆头初钳形表测一下用钳形表测高压电流?要测也只能测互感器二次电流,不能误导人,以免发生事故
回复
6楼
hcs3577 发表于 2014-1-13 16:01 用钳形表测高压电流?要测也只能测互感器二次电流,不能误导人,以免发生事故高压?看错了:( 讨论问题也有风险:L怀疑二次回路阻抗问题就把CT排处短路,再用钳形表实测下:(
回复
7楼
加菲猫 发表于 2014-1-13 16:22 高压?看错了 讨论问题也有风险怀疑二次回路阻抗问题就把CT排处短路,再用钳形表实测下此方法可取。个人认为测量回路误差
回复