小白求助,家庭装修问题,耐心的大神请进
w16531326
w16531326 Lv.2
2014年01月12日 22:02:32
只看楼主

本帖最后由 w16531326 于 2014-1-12 22:04 编辑 家里装修,油漆都已经刷好完了。正在装灯发现房间里灯线出了问题,灯的连接线火线和零线全带电。师傅说是串火。怀疑是吊顶时枪钉打穿了线,连接了火线和零线。把开关那的线只要连着就跳闸。请问这个除了是吊顶施工引起的,还会不会有其他原因产生的。或者是该用什么办法来判断或者解决,总不能把埋进墙的线全挖出来吧。补充,这个灯是两个开关控制的,一个是进门那,一个是床头那。

本帖最后由 w16531326 于 2014-1-12 22:04 编辑

家里装修,油漆都已经刷好完了。2014年01月13日 23:05:12
22楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-13 17:20 1:第一点确实是无法检测,考虑不周2:同上3:PVC绝缘套管 是可以这样简称的3:应该叫线管吧?你是要哪个双控的开关 要控制两个灯吗?如果是你的第一个灯 应该放到双控开光那两条线上面的那条线上,因为这是交流电。
回复
兵长
2014年01月13日 23:11:27
23楼
因为楼主说的不明白,所以不好判断。因为个人觉得两种可能,一个是N线被打断,二是N线接开关,但结合楼主说的,又好像不对。
回复
兵长
2014年01月13日 23:14:33
24楼
所以楼主要讲的明白点?我想现在已经解决了吧?都2、3天了。
回复
liu583829685
2014年01月14日 09:42:03
25楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-13 21:03 考虑到一个回路不可能就1个灯吧?所以画了右边1个灯。愚见:画右面的灯可以,但不应有单联单控开关!
回复
知乎圆桌
2014年01月14日 10:33:14
26楼
liu583829685 发表于 2014-1-14 09:42 愚见:画右面的灯可以,但不应有单联单控开关!左边灯是单联双控,右边这个灯是单控,是分开的。
回复
liu583829685
2014年01月14日 11:05:17
27楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-14 10:33 左边灯是单联双控,右边这个灯是单控,是分开的。右边的单联单控灯的L线不应取自双控开关(不应受控于双控开关),应从2个双控前面接线。理解的不一定对。哈哈
回复
知乎圆桌
2014年01月14日 11:23:54
28楼
liu583829685 发表于 2014-1-14 11:05 右边的单联单控灯的L线不应取自双控开关(不应受控于双控开关),应从2个双控前面接线。理解的不一定对。 …是不可取,应取至左边灯盒处,图只是做个通路来解析的。让人误解了:L
回复
liu583829685
2014年01月14日 11:43:59
29楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-14 11:23 是不可取,应取至左边灯盒处,图只是做个通路来解析的。让人误解了:handshake
回复
songguoluo
2014年01月14日 17:32:39
30楼
电源端断零引起N带电
回复
w16531326
2014年01月15日 20:58:53
31楼
谢谢各位大神,N线和L线连上开关后,只要是开了开关,安全闸就会跳。然后用试电笔测试L,N都有电。电工师傅这么解决的,既然开关没接错,零线变成了火线,那就把两个线合一,另外穿一根单线接到零线头,另一头接房间里任意一零线。然后开关就正常了。听师傅说也就是合并火线,开辟零线。不知道有木有安全隐患。不过用起来还是很好的。