铜冶炼废水处理方案
功夫皇帝
功夫皇帝 Lv.12
2007年09月24日 15:25:40
来自于水处理
只看楼主

1 概况1.1项目简介 上海冶炼厂地处上海市区,毗邻杨浦大桥旅游观光区。该厂工艺落后,设备陈旧,污染严重。仅废水一项,每天排入市政下水管网的水量为4635m3/d。其中污染物含量见表1.1-1。因此,该厂被上海市政府列为限期治理搬迁企业之一。表1.1-1 排放污染物种类及含量 名称 铜 铅 锌 镍 砷含量(kg/d) 233 4 53 149 10 该厂新厂址选在嘉定区方泰镇,占地1200亩(合80万m2)。技改后,该厂废水来源于铜冶炼及稀贵金属回收生产过程中设备冷却水、烟气除尘水、含油废水、蒸发冷凝水、真空泵水封、阳极泥分金属洗液以及食堂、浴室等的生活废水。总用水量19274m3/d,其中经处理后循环水量17366m3/d,损耗水量890m3/d,排放水量1018m3/d。

1 概况
1.1项目简介

上海冶炼厂地处上海市区,毗邻杨浦大桥旅游观光区。该厂工艺落后,设备陈旧,污染严重。仅废水一项,每天排入市政下水管网的水量为4635m3/d。其中污染物含量见表1.1-1。因此,该厂被上海市政府列为限期治理搬迁企业之一。

表1.1-1 排放污染物种类及含量
名称 铜 铅 锌 镍 砷
含量(kg/d) 233 4 53 149 10

该厂新厂址选在嘉定区方泰镇,占地1200亩(合80万m2)。技改后,该厂废水来源于铜冶炼及稀贵金属回收生产过程中设备冷却水、烟气除尘水、含油废水、蒸发冷凝水、真空泵水封、阳极泥分金属洗液以及食堂、浴室等的生活废水。总用水量19274m3/d,其中经处理后循环水量17366m3/d,损耗水量890m3/d,排放水量1018m3/d。

1.2设计依据
(1) 上海冶炼厂提供的该项目的《环境评估报告》和《可行性报告》
(2) 国标GB3838-88《地面水环境质量标准》
(3) 国标GB4913-85《重有色金属工业污染物排放标准》
(4) 国标GB8978-88《污水综合排放标准》
(5) 《上海市工业废水排放试行标准》

1.3废水种类及水质水量
技改后初始排放的废水种类及水质、水量见表1.3-1



表1.3-1 废水种类及水质、水量表
废水名称及来源 水量(m3/d) 污染物含量(mg/l)
pH Cu Pb Zn As 其它
一.轻度污染废水 13774
1.电解区冷却水 7900 7.8 0.02 0.03 0.21 0.02 45℃
2.熔炼区冷却水 5874 7.8 0.02 0.03 0.21 0.02 45℃
二.中度污染废水 4308
1.鼓风炉冲渣水 200 7.1 0.36 0.68 0.50 0.50 含渣
2.阳极浇铸冷却水 1800 7.4 0.09 0.03 0.21 0.02 40℃
3.锅炉烟气除尘水 1920 6.5 0.02 0.03 0.21 0.02 含灰渣
4.重油库排水 88 7.8 0.02 0.03 0.21 0.02 含油1%
5.生活废水 300 BOD5200
三.重度污染水 300
1.酸性废水 240 2 0.02 0.03 0.21 0.02
2.重金属废水 60 3 160 2 300 100
四.合计 18382

1.4处理后水质

各类废水经处理后在排放口应符合GB8978-88《污水综合排放标准》和《上海市工业废水排放试行标准》规定的指标值。详见表1.4-1。

表1.4-1 各类污染物允许排放的最高浓度
污染物 pH SS BOD5 CODCr 矿物油 动植物油
浓度(mg/l) 6~9 70 30 100 10 20
污染物 NH3-N Cu Zn Ni As Pb
浓度(mg/l) 15 0.5 2.0 1.0 0.5 1.0

2轻度污染废水处理
这部分废水是以电解设备工艺冷却水和阳极炉冷却水为主的间接冷却排水。从表1.3-1可以看出,由于是冷却用水,基本上没有被污染。通过玻璃钢冷却塔将温度从45℃降到35℃后,大部分的水可以利用。根据生产布局,设计中按熔炼区和电解区两片布置水循环利用设施。水量分布见表2-1。

表2-1 轻度污染废水水量分布表
区域位置 总水量(m3/d) 平均水量(m3/h) 工艺损耗量(m3/d) 直接排放量(m3/d) 循环水量(m3/d)
熔炼区 6064 253 190 151 5723
电解区 8300 329 400 0 7900
合计 14364 590 151 13623
2.1处理流程
间接冷却排水处理流程示意图如下:


冷却水


补充水

2.2流程说明
冷却水进入系统对设备进行冷却。运行中吸收热量,水温逐渐升高,进入热水池水温已达45℃,用泵提升到冷却塔,经过冷却塔水温可降至35℃,然后进入冷水池与补充水混合后供冷却系统循环使用。为了防止循环系统的结垢和腐蚀,在水中添加缓蚀阻垢剂。
2.3 主要构筑物设备器材参数和价格估算
主要构筑物设备器材参数和价格估算见表2.3-1

表2.3-1 主要构筑物设备器材参数和价格估算表
一.主要构筑物参数和价格估算
序号 名称 容积(m3) 位置 造价(万元)
1 热水池 343 熔炼区 12.56
2 冷水池 343 熔炼区 12.56
3 热水池 420 电解区 15.28
4 冷水池 420 电解区 15.28
合计 1526 55.68
二. 主要设备器材参数和价格估算
序号 名称 型号规格 数量 价格(万元) 备注
单价 总价
1 水泵 220m3/h、13m 12台 1.05 12.60 15kw/台、8用4备
2 冷却塔 400m3/h、50kPa 1台 15.44 15.44 15kw
3 冷却塔 300m3/h、50kPa 1台 13.80 13.80 11kw
4 管阀件 6.28
5 液位计 4只 0.85 3.40
6 电控系统 2.00
7 合计 53.52
三.工程费用和费率(此项费用未包括土建部分,下同)
名称 设计费 安装费 调试费 采运费 管理费 不可预见费 合计
费率(%) 3 10 5 5 5 3 31
金额(万元) 1.61 5.35 2.68 2.68 2.68 1.61 16.61
四.总费用(税金未包括土建部分,下同)
名称 土建费 设备费 工程费用 税金(3.41%) 合计
金额(万元) 55.68 53.52 16.61 2.39 128.20

2.4 运行费用
运行费用见表2.4-1

表2.4-1 运行费用表
名称 缓蚀阻垢剂 电费 水费 人工费 合计
金额(元/m3废水) 0.05 0.20 0.04 0.002 0.292
各项费用单价见表5.3-1。
免费打赏
功夫皇帝
2007年09月24日 15:26:17
2楼
3中度污染废水处理

这类废水由五部分组成,即鼓风炉冲渣水、阳极浇铸冷却水、锅炉烟气除尘水、重油库排水和生活废水。下面分别叙述。

3.1鼓风炉冲渣水处理
由表1.3-1提供的数据表明,这部分废水污染物浓度符合GB8978-88和《上海市工业废水排放试行标准》,但含有灰渣。设计将冲渣水沉淀后循环使用。损耗水量以净化水补充之。鼓风炉冲渣水水量见表3.1-1。

表3.1-1 鼓风炉冲渣水水量表
总用水量 (m3/d) 工艺损耗量(m3/d) 直接排放量(m3/d) 循环水量(m3/d) 循环率 (%)
200 10 4 186 93

3.1.1处理流程

鼓风炉冲渣水处理流程如下:


(泵)

干渣处理
补充水

循环水 灰渣 脱出水

3.1.2流程说明

鼓风炉冲渣水从进水区进入沉淀池,在池内停留后,清水溢流进入集水池,与补充净化水汇合,然后用泵送至用水点。如此反复循环。沉淀池内的沉渣用刮渣机刮入渣斗,斗底设有排渣管,用静水压力将渣排入储渣池,定期脱水,干渣综合处理。

3.1.3主要构筑物设备器材参数和价格估算

主要构筑物设备器材参数和价格估算见表3.1-2

表3.1-2 主要构筑物设备器材参数和价格估算表
一.构筑物参数和价格估算
序号 名称 容积(m3) 造价(万元) 备注
1 平流式沉淀池 120 4.09 池壁防腐
2 集水池 240 8.44 池壁防腐
3 贮渣池 24 2.27 池壁防腐
4 合计 384 14.8
二.主要设备器材参数和价格
序号 名称 型号规格 数量 价格(万元) 备注
单价 总价
1 水泵 60m3/h、29m 2台 0.80 1.60 7.5kw/台、一用一备
2 刮渣机 1台 6.50 6.50 5kw
3 螺杆泵 9.5m3/h、1.2MPa 1台 1.20 1.20 7.5kw
4 管阀件 2.60
5 脱水机 10m2、板框式 1台 2.80 2.80 2.2kw
6 电控系统 1套 1.00
7 合计 15.70
三.工程费用和费率
名称 设计费 安装费 调试费 采运费 管理费 不可预见费 合计
费率(%) 3 10 5 5 5 3 31
金额(万元) 0.47 1.57 0.79 0.79 0.79 0.47 4.88
四.总费用
名称 土建费 设备费 工程费 税金(3.41%) 合计
金额(万元) 14.8 15.7 4.88 0.7 36.08
3.1.4运行费用

运行费用见表3.1-3

表3.1-3 运行费用表
名称 电费 水费 人工费 合计
金额(元/m3废水) 0.444 0.04 0.002 0.486

3.1.5说明

为了保证处理效果,需对废水进行测试,确定灰渣含量及沉降性能,决定是否调整处理工艺,如添加混凝剂、增加过滤池等。

3.2阳极板浇铸冷却水处理

阳极板浇铸冷却水因没有受污染,作降温处理后循环使用。水量见表3.2-1。

表3.2-1 阳极板浇铸冷却水水量表
总用水量 (m3/d) 用水时间(h/d) 工艺损耗量(m3/d) 循环水量 (m3/d) 循环率 (%)
1800 6 90 1710 95

3.2.1处理流程
阳极板浇铸冷却水处理工艺流程如下:


冷却水 (泵)


(泵) 补充水

3.2.2流程说明

阳极板浇铸冷却水进入系统对设备进行冷却。运行中吸收热量,水温逐渐升高,进入热水池水温已达40℃,然后用泵提升到冷却塔降温至30℃,降温后进入冷水池与补充水混合后供用水点循环使用。为了防止循环系统的结垢和腐蚀,在水中添加缓蚀阻垢剂。

3.2.3 主要构筑物设备器材参数和价格估算
主要构筑物设备器材参数和价格估算见表3.2-2

表3.2-2 主要构筑物设备器材参数和价格估算
一.主要构筑物参数和价格估算
序号 名称 容积(m3) 造价(万元) 备注
1 热水池 420 15.28
2 冷水池 1838 64.99
3 合计 2258 80.27
二.主要设备器材参数和价格估算
序号 名称 型号规格 数量 价格(万元) 备注
单价 总价
1 水泵 220m3/h、13m 6台 1.05 6.30 15kw/台、4用2备
2 冷却塔 400m3/h、50Kpa 1台 15.44 15.44 15kw
3 电控系统 1.00
4 管阀件 3.41
5 合计 26.15
三.工程费用和费率
名称 设计费 安装费 调试费 采运费 管理费 不可预见费 合计
费率(%) 3 10 5 5 5 3 31
金额(万元) 0.78 2.62 1.31 1.31 1.31 0.78 8.11
四.总费用
名称 土建费 设备费 工程费 税金(3.41%) 合计
金额(万元) 80.27 26.15 8.11 1.17 115.7
3.2.4运行费用
阳极浇铸冷却水运行费用见表3.2-3

表3.2-3 运行费用表
名称 缓蚀阻垢剂 电费 水费 人工费 合计
金额(元/m3废水) 0.05 0.21 0.04 0.002 0.302

回复
功夫皇帝
2007年09月24日 15:28:04
3楼
3.3锅炉烟气除尘水处理
锅炉烟气除尘水含有大量的悬浮物,设计采用沉灰渣池将除尘水澄清后循环使用。水量见表3.3-1。

表3.3-1 锅炉烟气除尘水水量表
总用水量(m3/d) 平均用水量(m3/h) 损耗水量(m3/d) 直接排水量(m3/d) 循环水量(m3/d) 循环率 (%)
1920 80 100 92 1728 90

3.3.2流程说明
含渣废水先进入调节池均匀水质水量,然后用泵抽入反应池,加凝聚剂PAC和絮凝剂PAM使沉渣凝聚粗大,然后进入沉淀池停留适当时间,清液进入过滤池进一步滤去悬浮物,滤液进入中间水池与补充水混合后供用水点使用。沉淀池的沉渣排入贮渣池浓缩,然后用板框压滤机脱水,干渣综合处理。脱出水返回调节池处理。过滤池定期用中间水池水反冲,反冲出水返回调节池重新处理。
回复
功夫皇帝
2007年09月24日 15:29:01
4楼
3.3.3主要构筑物设备器材参数和价格估算

主要构筑物设备器材参数和价格估算见表3.3-2

表3.3-2 主要构筑物设备器材参数和价格估算
一.主要构筑物参数和价格估算
序号 名称 容积(m3) 造价(万元) 备注
1 调节池 208 9.14 池壁防腐
2 反应池 50 2.51 池壁防腐
3 沉淀池 208 9.14 池壁防腐
4 过滤池 100 4.68 池壁防腐
5 贮渣池 100 4.68 池壁防腐
6 中间水池 208 9.14 池壁防腐
7 合计 874 39.29
二.主要设备器材参数和价格估算
序号 名称 型号规格 数量 价格(万元) 备注
单价 总价
1 水泵 115m3/h、20m 2台 2.0 4.0 11kw/台、1用1备
2 水泵 120m3/h、30.5m 2台 0.9 1.8 15kw/台、1用1备
3 水泵 58m3/h、13m 1台 0.8 0.8 4kw
4 螺杆泵 9.5m3/h、1.2MPa 1台 1.2 1.2 7.5kw
5 板框压滤机 28m2 1台 4.4 4.4 4kw
6 管阀件 3.0
7 电控系统 1.0
8 合计 16.20
三.工程费用和费率
名称 设计费 安装费 调试费 采运费 管理费 不可预见费 合计
费率(%) 3 10 5 5 5 3 31
金额(万元) 0.49 1.62 0.81 0.81 0.81 0.49 5.03
四.总费用
名称 土建费 设备费 工程费 税金(3.41%) 合计
金额(万元) 39.29 16.20 5.03 0.72 61.24
3.3.4运行费用
锅炉烟气除尘水运行费用见表3.3-3

表3.3-3 运行费用表
名称 药剂费 电费 水费 人工费 合计
金额(元/m3废水) 0.08 0.30 0.08 0.002 0.462

3.4重油库排水处理
该部分废水含油1%,排水量如表3.4-1,为间隙式排水。

表3.4-1 重油库排水水量表
总水量(m3/d) 直接排放量(m3/d) 循环水量(m3/d) 循环率(%)
88 8.6 79.4 90.2

3.4.1处理流程
重油库废水排水处理流程如下:
回复
功夫皇帝
2007年09月24日 15:30:59
5楼
3.4.2流程说明
这部分废水水量不大,但含油量比较高,拟采用陆用油水分离器处理。含油废水首先进入调节池,均匀水质水量,然后进入油水分离器,在该处理器中进行重力分离、粗粒化、吸附聚集等一系列油水分离过程。分离后的水(含油10≤mg/l)进入蓄水池供用水点使用;分离后的油进入贮油槽集中处理。
3.4.3主要构筑物设备器材参数和价格估算
主要构筑物设备器材参数和价格估算见表3.4-2

表3.4-2 主要构筑物设备器材参数和价格估算
一.主要构筑物参数和价格估算
序号 名称 容积(m3) 造价(万元) 备注
1 调节池 50 2.2
2 蓄水池 100 4.73 池壁防腐
3 合计 150 6.93
二.主要设备器材参数和价格估算
序号 名称 型号规格 数量 价格(万元) 备注
单价 总价
1 水泵 7.5m3/h、20m 2台 0.24 0.48 2.2kw/台
2 贮油槽 4m3 1只 0.85 0.85 钢A3
3 陆用油水分离器 LYSF-5型 1台 8.6 8.6 2.2kw
4 管阀件 1.5
5 电控系统 0.5
6 合计 11.93
三.工程费用和费率
名称 设计费 安装费 调试费 采运费 管理费 不可预见费 合计
费率(%) 3 10 5 5 5 3 31
金额(万元) 0.36 1.19 0.60 0.60 0.60 0.36 3.71
四.总费用
名称 土建费 设备费 工程费 税金(3.41%) 合计
金额(万元) 6.93 11.93 3.71 0.53 23.10

3.4.4运行费用

重油库排水处理运行费用见表3.4-3

表3.4-3 运行费用表
名称 电费 水费 人工费 合计
金额(元/m3废水) 0.73 0.08 0.002 0.812

3.4.5其它说明
重油库排水为间隙式,需要提供高峰时排水量和累计日排水时间,以便对有关数据进行修正。

3.5生活污水处理
生活污水主要来自职工食堂、浴室和行政办公大楼。一般情况下日排放量300m3/d,其中BOD5含量约200mg/l,停产检修和厂休时可能断流,排放水量波动较大。
3.5.1处理流程
生活污水处理流程如下:
回复
功夫皇帝
2007年09月24日 15:32:00
6楼
3.5.2流程说明
厨房污水含有较多固体残渣和油脂,在生化处理前先用格栅和隔油池分别除去。
与用格栅除渣后的生活污水一起进入调节池均匀水质水量和预曝气。接着污水进入接触氧化池曝气,降解有机物。好氧处理后的污水进入沉淀池,上清液溢流进入消毒池,加氯消毒并进一步降解有机物。出水保持1mg/l余氯进入排放池,监测后用泵排入市政管网。
沉淀池的污泥进入污泥池好氧曝气后,沉淀、浓缩,上清液回入调节池,浓缩污泥用泵送至脱水机脱水,干泥综合处理。

3.5.3主要构筑物设备器材出水和价格估算

主要构筑物设备器材参数和价格估算见表3.5-1

表3.5-1 主要构筑物设备器材参数和价格估算表
一.主要构筑物参数和价格估算
序号 名称 容积(m3) 停留时间(h) 造价(万元)
1 隔油池 4.5 0.33 0.37
2 调节池 118 8 5.09
3 接触氧化池 85 6 3.70
4 沉淀池 30 2 1.62
5 消毒池 8 0.5 0.59
6 排放池 8 0.5 0.59
7 污泥浓缩池 10 48 0.76
8 合计 12.72
二.主要设备器材参数和价格估算
序号 名称 型号规格 数量 价格(万元) 备注
单价 总价
1 格栅 10mm 2台 1.5 3.0 0.75kw/台
2 潜水排污泵 45m3/h、13m 2台 1.39 2.78 5.5kw/台
3 潜水排污泵 25m3/h、25m 2台 1.41 2.82 5.5kw/台
4 螺杆泵 3.5m3/h、1.2MPa 2台 0.68 1.36 3kw/台
5 污水泵 28m3/h、12m 2台 0.70 1.40 3kw/台
6 鼓风机 6.5m3/min、5m 2台 2.40 4.8 4kw/台
7 加药装置 2套 2.50 5.0
8 填料(SNP) 9m3 0.32 2.88
9 曝气系统 1套 1.35 1.35
10 管阀件 5.0
11 电控系统 1套 2.5 2.5
12 板框压滤机 28m2 1台 4.4 4.4 4kw
13 合计 37.29
三.工程费率和费用
名称 设计费 安装费 调试费 采运费 管理费 不可预见费 合计
费率(%) 3 10 5 5 5 3 31
金额(万元) 1.12 3.73 1.86 1.86 1.86 1.12 11.56
四.总费用
名称 土建费 设备费 工程费 税金(3.41%) 合计
金额(万元) 12.72 37.29 11.56 1.67 63.24
3.5.4运行费用
生活污水处理运行费用见表3.5-2

表3.5-2 运行费用表
名称 PAC 氯片 电费 人工费 合计
金额(元/m3废水) 0.0007 0.009 1.024 0.002 1.036

3.5.5其它说明
因为建设方没有提供该厂详细的生活污水的水质水量资料,故按一般生活污水水质处理。水量以食堂占25%,浴室占70%,其它5%计算。高峰流量按30m3/h计算。
回复
功夫皇帝
2007年09月24日 15:32:45
7楼
4重度污染废水处理
这类废水由酸性废水和重金属废水组成,总量300m3/d,是该厂所有废水中污染最严重的废水,也是环保措施中必须确保达标的项目之一。
4.1酸性废水处理
酸性废水的水质水量见表4.1-1

表4.1-1 酸性废水水质水量表
名称 总水量(m3/d) 平均水量(m3/h) 处理前 pH 处理后
pH SS
指标 240 10 2 6~9 ≤200

对这部分废水的处理拟采用成熟可靠的过滤中和法。

4.1.1工艺流程
酸性废水处理工艺流程如下:
回复
功夫皇帝
2007年09月24日 15:33:35
8楼
4.1.2流程说明

酸性废水先进入调节池均匀水质水量,然后用泵提升到中和变速膨胀滤池,废水由下而上通过滤料时产生中和反应:
H2SO4+CaCO3==CaSO4+H2O+CO2
中和后的废水溢流进入除气塔去除CO2,出水进入终沉池澄清后排入市政管网。
沉淀池的沉渣CaSO4排入沉渣浓缩池。沉淀后,上清液返回调节池,沉渣用螺杆泵送至脱水机脱水干化后回收利用。
4.1.3主要构筑物设备器材参数和价格估算
主要构筑物设备器材参数和价格估算见表4.1-2

表4.1-2 主要构筑物设备器材参数和价格估算
一.主要构筑物参数和价格估算
序号 名称 容积(m3) 造价(万元) 备注
1 调节池 50 8.0 池壁防腐
2 沉淀池 50 8.0 池壁防腐
3 沉渣浓缩池 20 4.0 池壁防腐
4 合计 120 20.0
二.主要设备器材参数和价格估算
序号 名称 型号规格 数量 价格(万元) 备注
单价 总价
1 中和变速膨胀滤池 1只 6.0 6.0 钢、防腐
2 鼓风填料式除气塔 15m3/h 1只 6.0 6.0 PVC、1.5kw
3 板框压滤机 28m2 1台 4.4 4.4 4kw
4 管阀件 4.5
5 螺杆泵 9.5m3/h、1.2MPa 2台 1.2 2.4 7.5kw/台
6 耐腐蚀液下泵 25m3/h、16m 2台 0.75 1.50 3kw/台
7 污泥泵 10m3/h、15m 2台 0.72 1.44 1.5kw/台
8 电控系统 2.0
9 合计 28.24
三.工程费用和费率
名称 设计费 安装费 调试费 采运费 管理费 不可预见费 合计
费率(%) 3 10 5 5 5 3 31
金额(万元) 0.85 2.82 1.41 1.41 1.41 0.85 8.75
四.总费用
名称 土建费 设备费 工程费 税金(3.41%) 合计
金额(万元) 20 28.24 8.75 1.26 58.25
4.1.4运行费用
酸性废水处理运行费用见表4.1-3
表4.1-3 运行费用表
名称 电费 药剂费 人工费 合计
金额(元/m3废水) 0.79 0.52 0.002 1.312
4.2重金属废水处理
含重金属离子酸性废水来源于阳极泥处理生产系统。废水水质水量见表4.2-1。

表4.2-1 重金属离子酸性废水水质水量表
总水量(m3/d) 平均水量(m3/h) 重金属离子浓度(mg/l)
H2SO4 Cu Pb Zn As
60 2.5 49 160 2 300 100

处理后的废水水质按国家和上海市有关标准排放,详见表1.4-1。
4.2.1工艺流程
重金属废水处理工艺流程如下:
回复
功夫皇帝
2007年09月24日 15:34:05
9楼
4.2.2流程说明

废水先进入调节池均匀水质水量,然后用泵将废水打入气浮系统。先加入NaOH,用以调整pH,并使重金属离子与OH-反应生成重金属氢氧化物。为了使As的沉淀完全,加入共沉剂FeSO4,然后再加入混凝剂。絮凝后的水在气浮系统的接触室与溶气释放器释出的微气泡相遇,絮粒与气泡粘附,而后在分离室进行渣水分离。浮渣上升于气浮池面进入排渣槽,清水通过集水管进入砂滤池,进一步过滤澄清。为了保证出水达标,砂滤后的水再用离子交换法去除残余的重金属离子。最后在终端水池检测达标后排放。
气浮渣脱水、烘干后,外售或返回熔炼。

4.2.3主要构筑物设备器材参数和价格估算

主要构筑物设备器材参数和价格估算见表4.2-2。

表4.2-2 主要构筑物设备器材参数和价格估算
一.主要构筑物参数和价格估算
序号 名称 容积(m3) 造价(万元) 备注
1 调节池 20 4.0 池壁防腐
2 贮渣池 10 2.5 池壁防腐
3 合计 30 6.5
二.主要设备器材参数和价格估算
序号 名称 型号规格 数量 价格(万元) 备注
单价 总价
1 气浮系统 5m3/h 1套 9.0 9.0
2 砂滤器 5m3/h 1只 1.8 1.8 钢、防腐
3 中间水箱 5m3 3只 1.2 3.6 PVC
4 离子交换柱 5m3/h 3只 2.0 6.0 钢衬胶
5 板框压滤机 28m2 1台 4.4 4.4 4kw
6 螺杆泵 5.4m3/h、1.2MPa 2台 0.8 1.6 4kw/台
7 污水泵 10m3/h、15m 6台 0.4 2.4 2.2kw/台、3用3备
8 污水泵 25m3/h、24m 1台 0.6 0.6 3kw
9 污水泵 2.5m3/h、15m 2台 0.4 0.8 1.1kw/台
10 管阀件 3.5
11 加药系统 0.5m3 5套 1.25 6.25 pvc箱体
12 加药系统 0.5m3 1套 1.4 1.4 不锈钢箱体
13 阳离子树脂 比重1.2 3.5吨 1.14 4.0
14 电控系统 2.5
15 合计 47.85
三.工程费用和费率
名称 设计费 安装费 调试费 采运费 管理费 不可预见费 合计
费率(%) 3 10 5 5 5 3 31
金额(万元) 1.44 4.79 2.39 2.39 2.39 1.44 14.84
四.总费用
名称 土建费 设备费 工程费 税金(3.41%) 合计
金额(万元) 6.5 47.85 14.84 2.14 71.33

4.2.4运行费用

重金属离子酸性废水处理运行费用见表4.2-3

表4.2-3 运行费用表
名称 电费 药剂费 人工费 合计
金额(元/m3废水) 3.25 0.77 0.002 4.022

5主要经济技术指标

5.1土建投资

土建投资见表5.1-1


表5.1-1 土建投资费用表
序号 废水名称 构筑物 造价(万元)
数量(只) 容积(m3)
1 轻度污染废水 4 1526 55.68
2 鼓风炉冲渣水 3 384 14.80
3 阳极板浇铸冷却水 2 2258 80.27
4 锅炉烟气除尘水 6 874 39.29
5 重油库排水 2 150 6.93
6 生活废水 7 264 12.72
7 酸性废水 3 120 20.0
8 重金属废水 2 30 6.5
9 合计 29 5606 236.19

5.2主要设备器材投资、工程费及税金

主要设备器材投资、工程费及税金见表5.2-1

表5.2-1 主要设备器材投资、工程费及税金
序号 废水名称 设备器材费(万元) 工程费 (万元) 税金 (万元) 总计 (万元)
1 轻度污染废水 53.52 16.61 2.39 72.52
2 鼓风炉冲渣水 15.70 4.88 0.70 21.28
3 阳极板浇铸冷却水 26.15 8.11 1.17 35.43
4 锅炉烟气除尘水 16.20 5.03 0.72 21.95
5 重油库排水 11.93 3.71 0.53 16.17
6 生活废水 37.29 11.56 1.67 50.52
7 酸性废水 28.24 8.75 1.26 38.25
8 重金属废水 47.85 14.84 2.14 64.83
9 总计 236.88 73.49 10.58 320.95

回复
功夫皇帝
2007年09月24日 15:34:57
10楼
5.3运行费用

运行费用见表5.3-1
表5.3-1 运行费用表
序号 废水名称 水量(m3/d) 运行费用(元/m3废水) 总计(元/d)
1 轻度污染废水 13774 0.292 4022.01
2 鼓风炉冲渣水 190 0.486 92.34
3 阳极板浇铸冷却水 1710 0.302 516.42
4 锅炉烟气除尘水 1820 0.462 840.84
5 重油库排水 88 0.812 71.46
6 生活废水 300 1.036 310.80
7 酸性废水 240 1.312 314.88
8 重金属废水 60 4.022 241.32
9 总计 18182 6410.07

运行费用说明:
(1)水费0.8元/m3,电费0.8元/度,NaOH 15.5元/kg,CaCO3 0.85元/kg,氯片7.5 元/kg,PAC 0.7元/kg,PAM 26.0元/kg。
(2)废水处理站操作管理人员按10人(3班/天、3人/班、检修1人),人均工资1080元/月计算。

5.4配电量

废水处理站配电量见表5.4-1

表5.4-1 废水处理站配电量表
序号 废水名称 装机容量(kw) 运行容量(kw)
1 轻度污染废水 206 146
2 鼓风炉冲渣水 30 22.5
3 阳极板浇铸冷却水 105 75
4 锅炉烟气除尘水 67.5 41.5
5 重油库排水 6.6 4.4
6 生活废水 47.5 26
7 酸性废水 29.5 17.5
8 重金属废水 30.4 18.7
9 总计 522.5 351.6

6总结

6. 1各类废水的设计依据尚不完全,本公司保留对方案各项修改的权利。

6. 2各类废水处理设施的位置、面积等资料尚未获得,本方案从一般情况出发,土建、设备等的报价仅供参考。

6. 3报价中的工程费用、税金均未包括土建部分。
1 概况 1
1.1项目简介 1
1.2设计依据 1
1.3废水种类及水质水量 1
1.4处理后水质 2
2轻度污染废水处理 2
2.1处理流程 3
2.2流程说明 3
2.3 主要构筑物设备器材参数和价格估算 3
2.4 运行费用 4
3中度污染废水处理 5
3.1鼓风炉冲渣水处理 5
3.1.1处理流程 5
3.1.2流程说明 5
3.1.3主要构筑物设备器材参数和价格估算 6
3.1.4运行费用 7
3.1.5说明 7
3.2阳极板浇铸冷却水处理 7
3.2.1处理流程 7
3.2.2流程说明 8
3.2.3 主要构筑物设备器材参数和价格估算 8
3.2.4运行费用 9
3.3锅炉烟气除尘水处理 9
3.3.1处理流程 9
3.3.2流程说明 9
3.3.3主要构筑物设备器材参数和价格估算 10
3.3.4运行费用 11
3.4重油库排水处理 11
3.4.1处理流程 11
3.4.2流程说明 11
3.4.3主要构筑物设备器材参数和价格估算 12
3.4.4运行费用 12
3.4.5其它说明 13
3.5生活污水处理 13
3.5.1处理流程 13
3.5.2流程说明 13
3.5.3主要构筑物设备器材出水和价格估算 14
3.5.4运行费用 15
3.5.5其它说明 15
4重度污染废水处理 15
4.1酸性废水处理 16
4.1.1工艺流程 16
4.1.2流程说明 16
4.1.3主要构筑物设备器材参数和价格估算 17
4.1.4运行费用 17
4.2重金属废水处理 18
4.2.1工艺流程 18
4.2.2流程说明 19
4.2.3主要构筑物设备器材参数和价格估算 19
4.2.4运行费用 20
5主要经济技术指标 20
5.1土建投资 20
5.2主要设备器材投资、工程费及税金 21
5.3运行费用 21
5.4配电量 22
6总结 23

回复
xuhongyu608
2007年10月15日 15:57:32
11楼
要是能用,woed和CAD图纸的形式表示就更好了.
无私精神可嘉!
回复

相关推荐

APP内打开