门厅消火栓设置问题
zh123672279
2014年01月11日 11:59:28
只看楼主

二类高层中,一二层是商业网点,上住宅电梯前有一个厅子,消火栓设置是1组还是2组,能不能喝毗邻商业网点形成两股水柱。应该怎么考虑?

二类高层中,一二层是商业网点,上住宅电梯前有一个厅子,消火栓设置是1组还是2组,能不能喝毗邻商业网点形成两股水柱。应该怎么考虑?
云飘飘
2014年01月11日 13:29:39
2楼
是不可以的
回复
cake_01
2014年01月11日 13:59:45
3楼
《高规》第7.4.6.1条“。。。。同层任何部位。。。”而《建规》第8.4.3-7“。。。。每一个防火分区同层。。。”对比起来,《建规》表述的更准确一些。商业网点在防火上是一个单独的防火分区,那个住宅在底层的厅就不能借用它的,自己也应满足两股水柱。
回复
zh123672279
2014年01月11日 15:31:24
4楼
cake_01 发表于 2014-1-11 13:59 《高规》第7.4.6.1条“。。。。同层任何部位。。。”而《建规》第8.4.3-7“。。。。每一个防火分区同层。。 …哦,之前理解还是有误,非常感谢
回复
王农勤
2014年01月11日 16:34:03
5楼
那肯定要按高规来做嘛。
回复
cici5026
2014年01月12日 19:23:26
6楼
2013年考试真点背
但愿2014大家好运吧
回复
j3917332
2014年01月21日 11:17:39
7楼
本帖最后由 j3917332 于 2014-1-21 11:18 编辑

这个条文各地的理解不太一样,西安这边,一个商业网点设一个消火栓即可,另外一个消火栓可以借用其他商铺的。当然必须要满足保护半径25米的要求(实际路线)
回复

相关推荐

APP内打开