本帖最后由 深藏功与名 于 2014-1-11 16:48 编辑 屋面构架,只有梁没有板,可以作一标准层来建模计算吗?如何设置刚度? 土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8827433-1-1.html
本帖最后由 深藏功与名 于 2014-1-11 16:48 编辑
屋面构架,只有梁没有板,可以作一标准层来建模计算吗?如何设置刚度?
土木在线论坛,原文为:
[论坛转帖]
http://bbs.co188.com/thread-8827433-1-1.html
2楼
屋面构架?应该可以,开洞,最好贴个图看看啥好东西
回复
3楼
不负如来不负卿 发表于 2014-1-11 13:59 屋面构架?应该可以,开洞,最好贴个图看看啥好东西需要的话我可以传下图
回复
4楼
本帖最后由 不负如来不负卿 于 2014-1-11 16:43 编辑
:o感觉应该有个22.400的平面图,这里开个大洞好了。18.6-22.4有几处形成了单榀框架,柱子箍筋要全高加密,梁刚度系数改为1.5,另外19.6m楼板错层了,要加强板厚配筋
回复
5楼
本帖最后由 深藏功与名 于 2014-1-11 16:55 编辑 不负如来不负卿 发表于 2014-1-11 16:34 感觉应该有个22.400的平面图,这里开个大洞好了。18.6-22.4有几处形成了单榀框架,柱子箍筋要全高加密,梁 …谢谢你的建议
回复
6楼
不负如来不负卿 发表于 2014-1-11 16:34 感觉应该有个22.400的平面图,这里开个大洞好了。18.6-22.4有几处形成了单榀框架,柱子箍筋要全高加密,梁 …18.600就是屋面了 上面是空的
回复
7楼
本帖最后由 不负如来不负卿 于 2014-1-11 20:24 编辑 深藏功与名 发表于 2014-1-11 16:46 18.600就是屋面了 上面是空的对啊,说的就是22.4开洞啊,虽然是空的我感觉建筑应该要画这张图的,看得到机房屋面才对= =原来就在那第一张图里,被遮住了
回复
8楼
不负如来不负卿 发表于 2014-1-11 20:22 对啊,说的就是22.4开洞啊,虽然是空的我感觉建筑应该要画这张图的,看得到机房屋面才对= =原来就在那 …这样建模的话 柱子就都是按照框架柱来了 可以不建模只输入墙线荷载然后柱子按构造柱吗
回复
9楼
个人感觉顶层虽然没什么荷载,按照框架柱建模的话配筋也大概是构造配筋,也不会造成什么浪费的。构造柱虽然看起来也能保持出屋面荷载,但在竖向实际存在了刚度突变,在地震作用时候顶层墙体可能会被甩出,那时候构造柱估计也会出现问题:lol 可以问问你老大,我瞎扯的
回复
10楼
没有楼板就没有什么荷载,怕什么呢
简单问题就简单化
有构架对下面屋面的梁柱还有好处呢
要不顶层的梁柱配筋都比下一层的配筋大
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复