谁知道向电力部门要保护定值都需要提供什么东西啊?
sunshine_136
2014年01月11日 10:09:45
来自于继电保护
只看楼主

单位新建个车间,上了一个315KVA的变压器,10KV进线变400伏。变压器,一次柜已经安装,有2个10KV的综保,保护定值需要电力部门提供。谁知道需要向电力部门提供什么东西,他才能给我定值啊。问过一次,说提供变压器铭牌复印件和相关图纸。谁知道都需要什么图纸啊

单位新建个车间,上了一个315KVA的变压器,10KV进线变400伏。变压器,一次柜已经安装,有2个10KV的综保,保护定值需要电力部门提供。谁知道需要向电力部门提供什么东西,他才能给我定值啊。问过一次,说提供变压器铭牌复印件和相关图纸。谁知道都需要什么图纸啊
免费打赏
sunshine_136
2014年01月11日 10:10:09
2楼
帮帮忙啊,谢谢啦
回复
netbox
2014年01月11日 19:36:11
3楼
我是县调管理继电保护定值的
你这把 综保 是怎么接线的 带过去就行了 还有 变压器名牌 主要看综保是怎么接线的
回复
lingxuct
2014年01月22日 16:09:37
4楼
二个综保,就有二套保护,提供二个综保的型号;

只新上一台变压器,与二个综保相关的数据:

(猜想)一个进线保护:进线电源线路的参数(线路种类、规格、长度、电源所接设备、CT变比);

一台变压器保护:高压线路参数(线路种类、规格、长度、CT变比),低压进线开关型号、初定保护定值、低压侧连接(到低压进线开关的母线或电缆)的线路规格、长度;变压器的一、二次电流、阻抗电压%。
回复
sunshine_136
2014年01月29日 18:44:15
5楼
netbox 发表于 2014-1-11 19:36 我是县调管理继电保护定值的你这把 综保 是怎么接线的 带过去就行了 还有 变压器名牌 主要看综保是怎么接 …感谢你了!
回复
sunshine_136
2014年01月29日 18:45:03
6楼
lingxuct 发表于 2014-1-22 16:09 二个综保,就有二套保护,提供二个综保的型号;只新上一台变压器,与二个综保相关的数据:谢谢您了,问题已经解决了
回复

相关推荐

APP内打开