这是TN-C-S系统还是TN-C系统?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年01月10日 23:58:39
只看楼主

这绝对是我第一次看到低压开关柜零地排共用,这样的安排有什么用意吗?哪位师傅比较明白的

这绝对是我第一次看到低压开关柜零地排共用,这样的安排有什么用意吗?哪位师傅比较明白的

Z8]@A33C]K(@3A{M)`D({0V.jpg

免费打赏
mr_chen188
2014年01月12日 15:56:14
12楼
..............
回复
mr_chen188
2014年01月12日 15:56:51
13楼
lesonlee 发表于 2014-1-12 15:41 個人觀點_僅供參考~就樓主您提供的圖面部分~下面的图纸更加清晰,你再看看
回复
注册电气师
2014年01月12日 21:06:31
14楼
路过学习一下,感谢楼主大人!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
mr_chen188
2014年01月12日 21:07:23
15楼
wangsheji 发表于 2014-1-12 21:06 路过学习一下,感谢楼主大人!!!!!!!!!!!!!!!!!谢谢大家,不客气
回复
lesonlee
2014年01月13日 13:50:55
16楼
本帖最后由 lesonlee 于 2014-1-13 14:02 编辑 mr_chen188 发表于 2014-1-12 15:56 下面的图纸更加清晰,你再看看個人意見-僅供參考~樓主您提供之圖面~俺真的看不清楚~煩請參考附件圖片~就說明如下:您之前傳出的圖面應該可以比照~GB 50065 page 22的圖7.1.1.3-TN-S系統~或page 23的圖7.1.1.4或圖7.1.1.5-TN-C-S系統~或page 24的圖7.1.1.7-TN-C系統~如果僅有PE BUS需求當然看成TN-S系統~但有PE & N BUS需求就成TN-C-S系統或TN-C系統~(視PE & N 是否分開)
回复
mr_chen188
2014年01月13日 15:09:44
17楼
lesonlee 发表于 2014-1-13 13:50 個人意見-僅供參考~樓主您提供之圖面~谢谢了 ,你真有心,太棒了!台湾出人才啊,我好好研究下你发的东西
回复
xianzai987
2014年01月13日 15:17:38
18楼

进线柜断路器3p的应该是TN-C吧
回复
muyuyao
2014年01月13日 15:48:32
19楼
lesonlee 发表于 2014-1-13 13:50 個人意見-僅供參考~樓主您提供之圖面~您所引用的是该规范报审稿!!!正版的见以下贴子!!!http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html
回复
muyuyao
2014年01月13日 15:49:57
20楼
mr_chen188 发表于 2014-1-13 15:09 谢谢了 ,你真有心,太棒了!台湾出人才啊,我好好研究下你发的东西请看我在19楼的发言!
回复
muyuyao
2014年01月13日 16:00:32
21楼
这是变配电室,其系统形式是从低压柜出线侧算起的!!!

该变配电室各出线回路可以同时引出TN-C\TN-S\TT系统!!!
回复