各位同仁,电流互感器二次端子有3个,1S1,1S2,1S3我现在接1S1,1S2那么1S3要不要接地呢?如果不接地,会不会产生高压呢?
各位同仁,电流互感器二次端子有3个,1S1,1S2,1S3我现在接1S1,1S2那么1S3要不要接地呢?如果不接地,会不会产生高压呢?
2楼
1S1,1S2,1S3只能有一个接地。
使用1S1,1S2时,最好就是1S1,1S2中的一个接地。
回复
3楼
2楼说的对,S3什么也不接就行!
回复
4楼
按规程,如果用的是1S1,1S2,则1S2接地,如果用的是1S1,1S3,则1S3接地.
回复
5楼
次型互感器二次侧有三组抽头,分别作为不同的用途,一般第一组作为计量使用(1S1.1S2),第二,三组作为保护用,按本人的实践经验,三组抽头无论使用与否,应将三相或两相中的相应抽头短接并接地,以防万一!
回复
6楼
谢谢楼上的兄弟们
回复
7楼
请问4楼的,你所说的规程是什么规程啊?,能不能说说,要么传上来大家共享
回复
8楼
“按规程,如果用的是1S1,1S2,则1S2接地,如果用的是1S1,1S3,则1S3接地”
也不一定是这样,要看CT是倒装还是正装,如果CT是正装,1S1,1S2,则1S2接地,如果用的是1S1,1S3,则1S3接地。
如果CT是倒装,1S1,1S2,则1S1接地,如果用的是1S1,1S3,则1S1接地。
回复
9楼
看看手册吧
回复
10楼
对 要根据CT一次极性来的
回复
11楼
8楼说的带抽头的CT一般是不能到装的,特殊情况下可以倒装(抽头倍率2倍).特别用于计量带抽头的CT是不能到装的.不然计量不准!!!
回复