各位同仁,电流互感器二次端子有3个,1S1,1S2,1S3我现在接1S1,1S2那么1S3要不要接地呢?如果不接地,会不会产生高压呢?
各位同仁,电流互感器二次端子有3个,1S1,1S2,1S3我现在接1S1,1S2那么1S3要不要接地呢?如果不接地,会不会产生高压呢?
2楼
就是啊,这么经典的问题,就没人回答呢?
互感器呢?你死哪里去了,出来回答呀?
带抽头的电流互感器那个多出来的头到底咋弄?你们不负责任随便设计了个非标产品,以为跟电压互感器一样,把不用的头搁那儿不管他了事了是吧?不行,严重违背规范!!!
所以,这样的互感器严重的不允许上市,要么就用双绕组,禁止2抽头.
回复
3楼
"互感器"要是不出来摆平这事,我马上纠集人马到他的论坛上,砸他场子,嘿嘿
回复
4楼
这电流互感器是双变比的
回复
5楼
等待传说中"互感器"的出现..............
回复
6楼
电流互感器不能开路,难到你不知道吗>?
要是1S3接地了,还有什么用呢?互感器还能用吗?
回复
7楼
我也不太清楚.
回复
8楼
1S1,1S2,1S3只能有一个端子保护接地。
使用1S1,1S2时,1S3抽头不能被短接。
我有一篇关于带抽头互感器的文章如下
http://www.zghgq.com/read.php?tid=22
回复
9楼
在电流互感器二次接线方面,有许多现场安装的老师傅在细节上都没有注意,都认准一个理:"CT不用的二次端子短接"这样做的结果使CT误差偏负,为单位带来了不必要的损失。
回复
10楼
看你的文章,还要注册,累
你就说吧,1S3到底咋弄
回复
11楼
互感器,你就直说吧,为什么要短接?
回复