卫生间局部等电位联接插座PE线问题
m518
m518 Lv.7
2014年01月10日 10:15:59
只看楼主

根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联接,插座的PE线须与局部等电位联接(LEB)端子板相连。请教:如卫生间有多只插座,需每只插座PE线均与LEB端子板相连,还是一只插座相联接就可以了?另PE线截面积有何要求?

根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联接,插座的PE线须与局部等电位联接(LEB)端子板相连。请教:如卫生间有多只插座,需每只插座PE线均与LEB端子板相连,还是一只插座相联接就可以了?另PE线截面积有何要求?
tan213
2014年01月11日 10:59:02
2楼
应该是每根都要接
回复
y806099267
2014年01月11日 11:55:53
3楼
个人理解:假如卫生间内的多个插座为同一个回路的话、只要一个插座的PE线与LEB连接就OK了、假如卫生间的热水器插座与其他插座是不同回路的话 应该把热水器插座的PE线单独和LEB连接、其他同一回路的插座的PE线只要有其中一个的PE线与LEB 连接就行了、现在我也有遇到这样的问题(同一卫生间内出现多个回路---照明回路、普通插座回路、热水器专用回路)、就是这样解决的。
回复
m518
2014年01月11日 13:06:35
4楼
谢谢二位指教。
回复
lczb72
2014年01月11日 13:10:04
5楼
路过学习学习
回复
云飘飘
2014年01月12日 07:12:33
6楼
只需要一个插座就可以了,2.5
回复
zhangbin1970
2014年01月12日 10:15:59
7楼
路过学习学习
回复
bianchengxue66
2014年01月13日 09:39:50
8楼
过来学习:):)
回复
golf
2014年01月18日 07:14:10
9楼
使用PE线作LEB的接地线不可靠。应该是利用均压环作LEB的接地线。使用PE线作LEB的接地线是漏作了均压环的没办法的作法。
回复
bu1193510501
2014年01月23日 21:51:03
10楼
均压环,,学习了
回复
heminen
2014年01月24日 21:19:00
11楼
具体情况具体分析,要看你线是怎样走的,然后你电箱那边是接空开还是漏保,接空开的话,电器能用,PE怎样接都可以,如果接漏保的话,PE走到别处去了,回路电流就不等,就会跳