10KV电容补偿接地问题
xiaochuan_xuzhou
2014年01月09日 15:04:33
只看楼主

这个图主线路上面就是接触器和电抗器,电容器是单相的三个连接成的星形,我想问Y点是不是要接地?如果要接地,该在哪里接地?为啥? 谢谢了。我等着用 请大家帮忙。。。。。

QQ图片20140109150015.jpg
这个图主线路上面就是接触器和电抗器,电容器是单相的三个连接成的星形,我想问Y点是不是要接地?如果要接地,该在哪里接地?为啥? 谢谢了。我等着用 请大家帮忙。。。。。

QQ图片20140109150015.jpg

免费打赏
x874793189
2014年01月09日 15:47:01
2楼
高压10KV,Y点为中心点,经消弧线圈接地!
回复
wboy8759
2014年01月09日 16:02:45
3楼
星型接法的电容器组回路的中性点不接地的,应悬空。你图中与电容器并联的线圈应当是放电线圈吧(放电圈兼PT)。
回复
xiaochuan_xuzhou
2014年01月09日 16:04:04
4楼
wboy8759 发表于 2014-1-9 16:02 星型接法的电容器组回路的中性点不接地的,应悬空。你图中与电容器并联的线圈应当是放电线圈吧(放电圈兼PT …是的,线圈就是放电线圈,请问要不要接地?怎么接地?
回复
加菲猫
2014年01月09日 16:06:25
5楼

高压系统中性点接地什么方式?一般电容器Y是不接地的:)悬空
回复
wboy8759
2014年01月09日 16:13:07
6楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2014-1-9 16:04 是的,线圈就是放电线圈,请问要不要接地?怎么接地?放电线圈高压侧中性点也不能接地。参见《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—2008) 的条文说明,理由很具体。
回复
xiaochuan_xuzhou
2014年01月09日 16:16:53
7楼
wboy8759 发表于 2014-1-9 16:13 放电线圈高压侧中性点也不能接地。参见《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—2008) 的条文说明,理由很 …谢谢你 我这就去看看
回复
loujinpu
2014年01月09日 16:23:37
8楼
《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—2008) 4.2.8/4.2.9的条文说明
回复
电气交流
2014年01月09日 16:26:43
9楼
一般来说,电容补偿都是结成单星形,除非特别大的!
回复
xiaochuan_xuzhou
2014年01月11日 15:02:14
10楼
已经看过了 说的很清楚。。。不能直接接地。 多谢各位。
回复
xtdl880088
2014年01月12日 15:11:33
11楼

星型接法的电容器组回路的中性点不接地的,应悬空。
回复

相关推荐

APP内打开