如图。在屋顶装一个不锈钢水桶。。1进水管可以跟2进水管共用吗?为什么不能共用?好像太阳能就是共用的 。 2处一定要装止回阀吗?为什么 如果2处不装止回阀那么1就可以去掉了是吗? 3处一定要装止回阀吗?为什么 新人初来咋到。。求师付指导。。:handshake

水塔安装.jpg
如图。在屋顶装一个不锈钢水桶。。1进水管可以跟2进水管共用吗?为什么不能共用?好像太阳能就是共用的 。
2处一定要装止回阀吗?为什么 如果2处不装止回阀那么1就可以去掉了是吗?
3处一定要装止回阀吗?为什么

新人初来咋到。。求师付指导。。:handshake

水塔安装.jpg

免费打赏
toumingweixiao000
2014年01月10日 11:27:46
2楼
答:屋顶新装水桶主要是为了在市政供水压力不够时保证自家用水压力,但它在实现这一功能的同时,也会牺牲水质.因为屋顶水桶一定是要连通大气的,这样时间长了桶底会有积泥,那么从桶内出水时,包括向桶内注水时,都要尽量避免扰动这个积泥层.当然,定期的清洗是必不可少的.
基于上面的道理,你的这三个问题可以有答案了.1管和2管可以共用,1管用来向桶内注水,2管用来把桶内的水取出来使用.如果用2管向桶内补水,很容易扰动桶底的积泥.2管应伸入桶内多一点,以保证不把桶底泥带到用水的水龙头.2管的止回阀是必须要装的,否则你向桶内补水时,水会沿2管入桶,扰动底泥.3处的止回阀是必须的,防止水倒流使水泵反转,电动机变成了发电机,造成事故.
最后,建议桶底设个放空管及阀门,以便定期排泥清洗.
回复
q12694213
2014年01月10日 14:15:41
3楼
toumingweixiao0 发表于 2014-1-10 11:27 答:屋顶新装水桶主要是为了在市政供水压力不够时保证自家用水压力,但它在实现这一功能的同时,也会牺牲水质. …谢谢师傅热心回答,现在已经安装好了。3处的止回阀本想装的。但是4分的止回阀里面那个挡片好像很大。这样止回阀这里的管径就很小了。所以没装了。 另外有个问题,水桶旁装了个水龙头,为什么水龙头的水比撒尿还要小?我看了水满时到水龙头的高度差有近1米啊。为什么水流为如此之小呢?1楼的水就很大。。
回复
q12694213
2014年01月10日 14:20:17
4楼
toumingweixiao0 发表于 2014-1-10 11:27 答:屋顶新装水桶主要是为了在市政供水压力不够时保证自家用水压力,但它在实现这一功能的同时,也会牺牲水质. …另外3处没有装止回阀是因为看有关资料说自吸泵水不会到流。泵的进水管入水一端也有止回阀的。这样顶多就泵一直承受水池里的水压而以问题不大吧?水池也就装1吨左右的水。。
回复
toumingweixiao000
2014年01月10日 14:31:28
5楼
如果泵自带单向阀的,3处的止回阀可以不装.
水泵承受这点压力没有问题的.
水桶的自高有限,满水状态时液面到水龙头的高差约1m,这点水头是不够的.我们专业上要求水龙头的出口富余水头一般要2-5米的.何况这个水龙头一般开在水箱侧面靠底部,比较容易附着桶底积泥,自然更影响其出水量了.
回复
toumingweixiao000
2014年01月10日 14:34:17
6楼
我不知道你这个水桶为什么要装上一吨水,如果算出来使用的水流量不很大的话,那么这个桶的容积有可能会过大,造成存水时间过长,水中余氯挥发后,有害菌群孳生,不利于健康.何况这又是个集中荷载,对屋顶结构也会有一定的不利影响.
回复
q12694213
2014年01月10日 14:46:58
7楼
toumingweixiao0 发表于 2014-1-10 14:34 我不知道你这个水桶为什么要装上一吨水,如果算出来使用的水流量不很大的话,那么这个桶的容积有可能会过大,造 …我这水桶是用来装井水的,主要就是用来洗衣机用跟冲冲洗洗用的,不用来喝的。。这个桶满水是0.8吨。。最多只装8左右。0.6吨应该不会对楼面造成多大影响吧?现在农村不都是装个这样的不锈钢水桶的吗?才昨天装好的。应该不存大什么桶底积泥吧?只是同楼的水龙头出水太小了。。{:1_105:}
回复
toumingweixiao000
2014年01月12日 09:30:03
8楼
本帖最后由 toumingweixiao000 于 2014-1-12 09:31 编辑

屋顶水龙头出水水压和流量小的问题,我前面已经解释过了.
水桶直通大气,由于空气中必定会有悬浮物(灰尘\化石燃料未完全燃烧产生的附有复杂有机化合物的碳粒\植物花粉\微生物苞子\细菌\藻类等),同时你抽取的井水中无论如何也会有悬浮小颗粒,所以时间久了以后,桶底的积泥是不可避免的.
关于这个集中负荷对结构的影响,我也是泛泛地说一句而已.要想细究的话,必须得知道知道你的屋顶到底具体是用的什么样的结构形式,梁高\梁宽\支座\跨距\板厚\梁板配筋\砼强度\地基承载力\基础做法\防水保温具体做法\所处地理位置(用来查表求风雪荷截)等等等等一大堆数据,以及这个点荷载具体在什么地方,才能分析出它对结构到底有没有或者有多大影响.当然,这是结构专业大神们的特长,俺们搞水的一般没这个能耐.
回复
攻城师55731
2014年06月16日 16:52:24
9楼
两路分开,最方便,也简单!

如果不分开,就去掉1和2 公用,和太阳能一样,在三处装一个单向阀!

另外排气管要有!如果你是简单的,那么可以不设置排泥的!

这里有个问题,如果水桶高度不够,热水流的很慢!个人觉得至少高度要保证三米以上!