框架结构梁柱偏心的问题
鲁烟半岛epc
2014年01月09日 11:21:05
只看楼主

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑 一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定 表 1 框架结构中梁柱偏心的问题 规范条文 条文 条文说明

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑

一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定
1 框架结构中梁柱偏心的问题




规范条文
条文
条文说明
《抗规》 6.1.5
梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽 1/4 时,应计入偏心的影响
偏心距大于 1/4 柱宽时,需进行具体分析并采取有效措施,如采用水平加腋梁及加强柱的箍筋等
《高规》 6.1.7
框架梁、柱中心线宜重合,当不能重合时,在计算中应考虑。
偏心距, 9 度时不应大于 1/4 ;非抗震和 6~8 度时不宜大于 1/4 (如突破,可采取增设水平加腋等措施)
采用水平加腋方法,能明显改善梁柱节点的承受反复荷载性能
可见,规范的意思是不宜,如突破了不宜,就需要水平加腋了。 尽量回避这个问题吧,加腋施工太麻烦的。

二、水平加腋的做法
回避水平加腋,不影响我们了解其做法。《高规》 6.1.7 11G101-1P83 都有讲解,对比之。
2 水平加腋做法




出处
计算
《高规》 6.1.7
规范只讲解了加腋的具体尺寸的确定方法,未给出配筋设计方法
11G101-1P83
只给出了构造配筋的方法和配筋的施工方案,未给出加腋具体尺寸的计算方法
可见,由 规范计算其加腋尺寸,由图集配筋,两者配合设计。另外,第四版混凝土构造手册上水平加腋配筋方案与 101 是不一致的,本人新手,就不去研究这种高深问题了,先把基本的搞会先。

新手整理请批评指导。