1 自动生成基础时做碰撞检查 选择自动生成所有柱下独立基础的话,如果点上了“自动生成基础时做碰撞检查”,手册上的原话是:“则程序会将发生碰撞的独基会自动合并成双柱基础或多柱基础”,而我们手动布置双柱基础,可以按两个柱的几何形心,也可以按标准组合:恒+活合力作用点。经试验,程序默认按第一种方法自动生成碰撞的独基为新的双柱基础。2 用于承载力修正的基础埋置深度d 地规5.2.4条有解释,相关图形解释见附件。我问我们老大,他说就按室外地面算就是。
选择自动生成所有柱下独立基础的话,如果点上了“自动生成基础时做碰撞检查”,手册上的原话是:“则程序会将发生碰撞的独基会自动合并成双柱基础或多柱基础”,而我们手动布置双柱基础,可以按两个柱的几何形心,也可以按标准组合:恒+活合力作用点。经试验,程序默认按第一种方法自动生成碰撞的独基为新的双柱基础。
2 用于承载力修正的基础埋置深度d
地规5.2.4条有解释,相关图形解释见附件。我问我们老大,他说就按室外地面算就是。
3 计算独基时考虑独基底面范围内的线荷载作用
当首层填充墙不落在0.000层梁上,而是落在墙下条基或柱独基间拉梁上时点取。
4 承载力计算时基础底面受拉面积/基础底面积(0-0.3)
主体结构的柱子下做基础时,为0;雨棚下若有柱时,柱下独基可放宽至0.15。
新手妄言,还请批评指正。