JCCAD做柱下独基时几个需要注意的参数
鲁烟半岛epc
2014年01月08日 16:34:18
来自于地基基础
只看楼主

1 自动生成基础时做碰撞检查  选择自动生成所有柱下独立基础的话,如果点上了“自动生成基础时做碰撞检查”,手册上的原话是:“则程序会将发生碰撞的独基会自动合并成双柱基础或多柱基础”,而我们手动布置双柱基础,可以按两个柱的几何形心,也可以按标准组合:恒+活合力作用点。经试验,程序默认按第一种方法自动生成碰撞的独基为新的双柱基础。2 用于承载力修正的基础埋置深度d  地规5.2.4条有解释,相关图形解释见附件。我问我们老大,他说就按室外地面算就是。

1 自动生成基础时做碰撞检查
  选择自动生成所有柱下独立基础的话,如果点上了“自动生成基础时做碰撞检查”,手册上的原话是:“则程序会将发生碰撞的独基会自动合并成双柱基础或多柱基础”,而我们手动布置双柱基础,可以按两个柱的几何形心,也可以按标准组合:恒+活合力作用点。经试验,程序默认按第一种方法自动生成碰撞的独基为新的双柱基础。

2 用于承载力修正的基础埋置深度d
  地规5.2.4条有解释,相关图形解释见附件。我问我们老大,他说就按室外地面算就是。
  
3 计算独基时考虑独基底面范围内的线荷载作用
  当首层填充墙不落在0.000层梁上,而是落在墙下条基或柱独基间拉梁上时点取。
  
4 承载力计算时基础底面受拉面积/基础底面积(0-0.3)
  主体结构的柱子下做基础时,为0;雨棚下若有柱时,柱下独基可放宽至0.15。

新手妄言,还请批评指正。

免费打赏
o如梦无痕o
2014年01月09日 11:11:34
12楼
还差一个 基础归并系数
JCCAD默认的是归并0.2 导致很多基础归并偏大
一般可以改为0.05 在根据实际情况 自己归并
回复
鲁烟半岛epc
2014年01月09日 11:31:29
13楼
如梦无痕…… 发表于 2014-1-9 11:11 还差一个 基础归并系数 JCCAD默认的是归并0.2 导致很多基础归并偏大一般可以改为0.05 在根据实际情况 自 …多谢如梦大哥指导!!!那梁柱的归并系数呢 我习惯0.2 也要改为0.05吗 那样就太细了吧
回复
w2219092009
2014年01月09日 11:48:57
14楼
还不错的东西
回复
小树监护人
2014年01月09日 13:17:01
15楼
1,其实我一直的观点是能分成独立基础尽量分开不联合,即使在一定范围调整基础长宽比也行,(不过这个问题论坛里也有争论,个人观点)
2,深度修正还得注意建筑物所处位置是不是填方区,填方区加小心,保守点好
3,填充墙线荷载计算只算室外地面以上的荷载输入就可以,土中的墙体荷载应该在“上覆土重”里已经考虑了
4,根据具体情况定应该没什么问题
:lol
回复
奔跑freedom
2014年01月09日 15:23:30
16楼
鲁烟半岛epc 发表于 2014-1-9 08:06 大哥 你咋老爱重复别人的主题呢怎么收藏你的主题啊,我想以后直接在自己的空间看啊,无语,就像QQ的转载功能有吗?
回复
鲁烟半岛epc
2014年01月09日 16:28:00
17楼
wxqianfreedom 发表于 2014-1-9 15:23 怎么收藏你的主题啊,我想以后直接在自己的空间看啊,无语,就像QQ的转载功能有吗?不知道……复制到自己电脑里得了,或者收藏帖子的网址。我一般都收藏网址,有空时看。
回复
框剪结构
2014年01月10日 22:54:30
18楼
鲁烟半岛epc 发表于 2014-1-9 11:31 多谢如梦大哥指导!!!那梁柱的归并系数呢 我习惯0.2 也要改为0.05吗 那样就太细了吧jccad独立基础选satwe荷载要勾上地震作用吗?
回复
wuwang7214
2014年02月28日 16:39:10
19楼
好帖子!!!
回复
zhaizhai506
2014年02月28日 22:06:05
20楼
承载力计算时基础底面受拉面积/基础底面积(0-0.3)
主体结构的柱子下做基础时取0也太严了点,我一般都取0.3.
回复
qingmingyushang18
2014年03月01日 10:50:16
21楼
还不错的东西
回复