低压电容器的额定电压,查了下样本,有0.23KV,0.4KV,0.415KV,0.44KV,0.45KV,0.5KV,0.525KV,0.6KV,0.69KV。。。为什么会有如此多的不一样的额定电压?求指点。
低压电容器的额定电压,查了下样本,有0.23KV,0.4KV,0.415KV,0.44KV,0.45KV,0.5KV,0.525KV,0.6KV,0.69KV。。。为什么会有如此多的不一样的额定电压?求指点。
2楼
本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-8 16:51 编辑
本人猜是不是考虑用户匹配不同抑波电抗器,所以电压降不同而使用不同电压等级的电容器呢:)
我们高压电容器都是用低压电容器串联使用
回复
3楼
电容器规范中居然有一条,耐压余度不宜过大。因为电容器的容量与工作电压是平方关系,所以电容器的额定电压一般是按实际运行电压来选的,没有其它产品的定几个大级别或选大一个级别的说法。
回复
4楼
选用450v,500v,525v的原因有多个方面,一是保护电抗引起的升压,二是谐波的因素.选这些电压等级,也不是一个方面的原因.450v主要是针对基本不含谐波的环境,500v针对谐波含量高同时电抗率为6%或7%的情况,525是复杂的工业场合采用了12%,的电抗率的工作状态.
回复
5楼
针对不同场合的的电压来选取的;电容器规范中居然有一条,耐压余度不宜过大。主要实际考虑容量问题,选取电压太高时而实际使用场合电压没那么高时,电容的实际输出容量就达不到标称容量,就造成补偿容量配置不够的可能。
回复
6楼
谢谢楼主分享
回复