刚到工地工作不久,之前是立管套管吊模容易漏水,现在打在混泥土里的预埋件也在四周漏水,是什么问题,混凝土没打实吗?
刚到工地工作不久,之前是立管套管吊模容易漏水,现在打在混泥土里的预埋件也在四周漏水,是什么问题,混凝土没打实吗?
2楼
把你的问题说详细点,我没有看明白,不好意思,没有办法解答。
回复
3楼
这种情况俗称管根渗漏,是施工通病。套管外侧与砼结合的地方渗漏水的主要原因是,1套管没有止水翼环,2有止水翼环但其角焊缝没有双面满焊,3结构板砼浇筑时此处未振捣密实,4砼初凝期套管被碰撞或振动导致砼与套管外壁未有效结合,5套管后期受过剧烈撞击或振动
处理办法:套管外侧砼剔凿并清理疏松的砼粒,清水充分浸润,重新用细石混凝土分两次浇捣密实,认真养护。当然也可以用堵漏王、堵漏灵、水不漏什么的来处理,热沥青、冷底子油什么的也能行。本人发过的贴子介绍了氯化钙砂将封堵的办法,也能行。
其实不管用什么样的处理工艺,工人认真负责是最重要的。
回复
4楼
一般都是混凝土振捣不密实造成的渗漏
回复
5楼
质量通病的处理方案学习了.