多层厂房消防水箱容积应该取多少?
风水大师
风水大师 Lv.11
2014年01月08日 09:42:02
只看楼主

本帖最后由 有球必应2013 于 2014-1-8 09:54 编辑 一个二层厂房建筑,室内消火栓用水量为10L/S,自动喷水系统设计流量为25L/S,请问屋顶消防水箱容积取12m3 还是18m3 ?(低规8.4.4.2条:2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;)

本帖最后由 有球必应2013 于 2014-1-8 09:54 编辑

一个二层厂房建筑,室内消火栓用水量为10L/S,自动喷水系统设计流量为25L/S,请问屋顶消防水箱容积取12m3 还是18m3 ?

(低规8.4.4.2条:2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;)
按此条:10+25=35>25L/S,应该取18m3,这样理解对吧?
免费打赏
晴天°
2014年01月08日 09:45:53
2楼
呀呀呀,这分明就是35L/S嘛。:lol
回复
风水大师
2014年01月08日 09:55:56
3楼
不好意思啊,写错了应该是"应该取18m3",改过来了;P
回复
benjaminws
2014年01月09日 09:44:08
4楼
(25L/S+15L/S)X60sX10min=21立方米 超过18个立方米就取18立方米!
回复